广东安规检测
有限公司提供:
灯串是230V  LED灯串,采用阻容降压全波整流电路,负载输出端短路测试后会出现什么情况,我做了一个测试,器壳外温度也不高,是测试操作有问题么?, h; q+ o" ^# K1 ~8 g! B3 F8 z1 l
沙发
 楼主| 发表于 2017-2-17 11:18 | 只看该作者
这个结果与我想象的结果出入太大了,只有请教各位在安规达人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-17 11:30 | 只看该作者
确定是阻容降压电路?短路后保险没断么
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-2-17 15:48 | 只看该作者
谢谢!确定是阻容降压的,保险没看,马上去看下!

点评

我测了一下,是保险丝断了,第一次接触贴片保险丝没看出来,以前都是接触玻管的,很明显的!非常感谢Nezof 专家  详情 回复 发表于 2017-2-17 15:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-2-17 15:59 | 只看该作者
susansun 发表于 2017-2-17 15:48 6 D, F& G! S: T4 M" u
谢谢!确定是阻容降压的,保险没看,马上去看下!
4 e# p7 Q+ Q8 ?4 {/ B& B3 d
我测了一下,是保险丝断了,第一次接触贴片保险丝没看出来,以前都是接触玻管的,很明显的!非常感谢Nezof 专家