[电源产品] 62368中电气间隙问题

[复制链接]
发表于 2017-2-16 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
粗略看了下62368中电气间隙的章节,感觉改动比较大,有几点疑问不太明白,
之前60950中电气间隙是基于基频不超过30KHz的电路考虑,但是62368中分基频不超过30KHz10和基频超过30KHz的表11,那么普通适配器电源是按照表10还是表11查呢,按我的理解是开关管的频率远远超过了30KHz的,所以按照表11
那么对照表11看电压,此时电压选什么?初次级之间的峰值电压(比如600V)还是选瞬态电压2000V?按照个人理解是2000V,那么初次级之间加强绝缘要求值26.4mm,这也太大了吧。。。另外为什么这个表11里面到2000V就截止了,没有表10里面的2500V或者更大
按照上面分析似乎有点不合理,还是要回归到查表10,还是以适配器220V为例,电压如果选初次级之间的峰值电压(比如600V),那么查表加强绝缘要求值0.4mm(这么小?),电压如果选瞬态电压2000V查加强绝缘要求值2.54mm
请问各位适配器的电气间隙到底怎么查呢,真心请教各位讨论解答!% ]7 p# f& G, v6 N
发表于 2017-2-21 01:07 | 显示全部楼层
为了确定峰值工作电压,要按适用情况,考虑以下电压的最高者:9 I  o+ P0 U- r& V1 c- ~$ _% r
——稳态电压;和
& [$ V- [% T) V* V1 `2 T1 ?& W& F2 d——重复性峰值电压,认为是电网电源电压的1.1 倍(见IEC 60664-1:2007 的' y. H; v( A3 Q. B5 I3 _7 _( ~
5.3.3.2.4);和0 \( Y% b% a; x  Y- e, ]
——如下给出的暂态过电压(也见IEC 60664-1:2007 的5.3.3.2.3);6 U# p; _% Y( W+ w  f( I
如果标称电网电源系统电压不超过250V,则认为暂态过电压值是2000V峰值,如果标称2 e0 M+ ^1 O0 S: z* ~
电网电源系统电压超过250V但不超过600V,则认为暂态电压值是2500V峰值。4 T$ d4 g: L1 {/ ^& Q
或者,由制造厂商选择,可以按照IEC 60664-1:2007的5.3.3.2.3确定暂态过电压值。, b9 }: F' h9 P
应当使用按以下确定的电气间隙值中的最大值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-21 08:23 | 显示全部楼层
3 w( Y  J# x, @/ h% O6 o# |1 P
看下这个吧,完整版论坛中搜索!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
普达措的彩虹 + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-21 11:02 | 显示全部楼层
nbwqj 发表于 2017-2-21 01:07
5 z7 G6 P0 u/ U: H4 Q5 ~$ {为了确定峰值工作电压,要按适用情况,考虑以下电压的最高者:  p2 k4 @$ s6 |( \
——稳态电压;和. o" V( [% u# S) m+ f0 u1 {7 a. `
——重复性峰值电压,认 ...
# M; |% R. z/ v7 N7 F+ G" o* M- I5 B
感谢回复!如果按照这个想法,3个电压之中最大的电压肯定是暂态过电压2000V,远远大于初次级之间的峰值工作电压几百V,那么工作电压岂不是测量没有意义了?另外想知道里面的稳态电压是啥?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-21 11:12 | 显示全部楼层
329485466 发表于 2017-2-21 08:23 9 ^1 P/ z; `2 i. I3 u7 M  Q
看下这个吧,完整版论坛中搜索!

4 G- b" i% \( {  k6 h  X非常非常感谢,你这个表格确实非常清晰明了,解决了很多疑问,请问这个表格是哪个文件上有的呢?另外有一个地方不是很明白,程序1里面的3.0是哪里来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-1 15:18 | 显示全部楼层
普达措的彩虹 发表于 2017-2-21 11:12 6 [. Q+ R! S0 H+ g. r8 {$ ^
非常非常感谢,你这个表格确实非常清晰明了,解决了很多疑问,请问这个表格是哪个文件上有的呢?另外有一 ...

4 S3 k) P; ^$ ?) ~3.0是procedure 2里面根据table 15得来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-1 15:23 | 显示全部楼层
首先需要根据Clause 5.4.1.8测peak working voltage, 然后根据测到的working voltage判断。频率不是根据开关电源频率来算的,而是实际测到的频率。

点评

我赞同你的说法,  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 10:46 | 显示全部楼层
hptangwei 发表于 2017-4-1 15:23
3 U6 E; c' }9 X$ ?9 P+ m首先需要根据Clause 5.4.1.8测peak working voltage, 然后根据测到的working voltage判断。频率不是根据开 ...

. p  z' ]( X% t9 e7 c( I我赞同你的说法,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-5 12:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 普达措的彩虹 于 2018-5-5 12:40 编辑
6 Y& I# G2 ^: Y) J& ]: L. }5 z, T# s7 V) P$ X
帖子顶起来,希望更多人一起讨论电气间隙和爬电距离的问题~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-8 09:49 | 显示全部楼层
真是太好了~~
6 f5 l9 w' o; \
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 03:38 , Processed in 0.093542 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表