发表于 2017-2-16 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
粗略看了下62368中电气间隙的章节,感觉改动比较大,有几点疑问不太明白,
之前60950中电气间隙是基于基频不超过30KHz的电路考虑,但是62368中分基频不超过30KHz10和基频超过30KHz的表11,那么普通适配器电源是按照表10还是表11查呢,按我的理解是开关管的频率远远超过了30KHz的,所以按照表11
那么对照表11看电压,此时电压选什么?初次级之间的峰值电压(比如600V)还是选瞬态电压2000V?按照个人理解是2000V,那么初次级之间加强绝缘要求值26.4mm,这也太大了吧。。。另外为什么这个表11里面到2000V就截止了,没有表10里面的2500V或者更大
按照上面分析似乎有点不合理,还是要回归到查表10,还是以适配器220V为例,电压如果选初次级之间的峰值电压(比如600V),那么查表加强绝缘要求值0.4mm(这么小?),电压如果选瞬态电压2000V查加强绝缘要求值2.54mm
请问各位适配器的电气间隙到底怎么查呢,真心请教各位讨论解答!5 l  V2 s! B' x7 R* a8 B, k
沙发
发表于 2017-2-21 01:07 | 只看该作者
为了确定峰值工作电压,要按适用情况,考虑以下电压的最高者:
6 v# `8 B6 B: @- X: Q8 V; e——稳态电压;和. t, h" t3 c0 ]
——重复性峰值电压,认为是电网电源电压的1.1 倍(见IEC 60664-1:2007 的
9 ]9 y# o- ]$ H4 O5.3.3.2.4);和" T% M! h* b0 |) y9 O- `" ~
——如下给出的暂态过电压(也见IEC 60664-1:2007 的5.3.3.2.3);/ w) e8 h0 `5 ]- u
如果标称电网电源系统电压不超过250V,则认为暂态过电压值是2000V峰值,如果标称* w% ?8 J2 j7 u+ {% K
电网电源系统电压超过250V但不超过600V,则认为暂态电压值是2500V峰值。5 z+ ]& c. q/ J, ~9 k
或者,由制造厂商选择,可以按照IEC 60664-1:2007的5.3.3.2.3确定暂态过电压值。
' Z0 ?& g- g; S: _, |应当使用按以下确定的电气间隙值中的最大值
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-21 08:23 | 只看该作者
+ J* J9 {6 n/ K4 T3 A8 F
看下这个吧,完整版论坛中搜索!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
普达措的彩虹 + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-2-21 11:02 | 只看该作者
nbwqj 发表于 2017-2-21 01:07
1 E- x) @9 J7 |$ o* ^为了确定峰值工作电压,要按适用情况,考虑以下电压的最高者:
. z! @2 N# D" G2 h: ~——稳态电压;和' V7 L0 J" v0 X' T: k+ ~7 l
——重复性峰值电压,认 ...
1 `. B( v  v& t+ `
感谢回复!如果按照这个想法,3个电压之中最大的电压肯定是暂态过电压2000V,远远大于初次级之间的峰值工作电压几百V,那么工作电压岂不是测量没有意义了?另外想知道里面的稳态电压是啥?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-2-21 11:12 | 只看该作者
329485466 发表于 2017-2-21 08:23 * N/ C) ~% y4 L" z, C7 M  W: N6 [
看下这个吧,完整版论坛中搜索!

/ W1 b; U+ I, _* V非常非常感谢,你这个表格确实非常清晰明了,解决了很多疑问,请问这个表格是哪个文件上有的呢?另外有一个地方不是很明白,程序1里面的3.0是哪里来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-1 15:18 | 只看该作者
普达措的彩虹 发表于 2017-2-21 11:12
5 a5 ^- N$ _; h/ G6 |9 ^8 t& A非常非常感谢,你这个表格确实非常清晰明了,解决了很多疑问,请问这个表格是哪个文件上有的呢?另外有一 ...
6 f& ~( a* T- B
3.0是procedure 2里面根据table 15得来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-4-1 15:23 | 只看该作者
首先需要根据Clause 5.4.1.8测peak working voltage, 然后根据测到的working voltage判断。频率不是根据开关电源频率来算的,而是实际测到的频率。

点评

我赞同你的说法,  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-4-6 10:46 | 只看该作者
hptangwei 发表于 2017-4-1 15:23
6 m+ F* |) a( b7 z( W6 S( V% T首先需要根据Clause 5.4.1.8测peak working voltage, 然后根据测到的working voltage判断。频率不是根据开 ...

  V- S% U/ }6 E我赞同你的说法,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2018-5-5 12:32 | 只看该作者
本帖最后由 普达措的彩虹 于 2018-5-5 12:40 编辑
+ h' t$ i: @2 b& W3 Q3 l9 ?6 O$ e& r7 f9 I/ I
帖子顶起来,希望更多人一起讨论电气间隙和爬电距离的问题~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-5-8 09:49 | 只看该作者
真是太好了~~) ?( v2 Z! k/ h" Q1 p2 X2 [
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 22:44 , Processed in 0.072870 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表