21#
发表于 2017-11-20 09:55 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
首先,这么多人,就18楼提到楼主把标准改了,0.1pF和0.1uF差的可不是一星半点,那可是百万数量级。其次,虽然说过EMI会加Y电容,导致L-GND有残余电压,但是用来过EMI的Y电容电容量总额又能有多少,能达到0.1uF吗?一般都不会吧?如果这样,既然标准说小于0.1uF的认为没有危险,又何必去测L-GND的残余电压呢?

点评

思考了一下baicaizfl的意见,蛮有道理,L与GND之前的Y电容一般很小,2200pF、3300pF比较多把。 不过实际测试中,L-GND有出现不合格~  详情 回复 发表于 2017-11-21 10:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2017-11-21 10:05 | 只看该作者
baicaizfl 发表于 2017-11-20 09:55
7 G5 {, x: ~+ y" g首先,这么多人,就18楼提到楼主把标准改了,0.1pF和0.1uF差的可不是一星半点,那可是百万数量级。其次,虽 ...
' A( h% Z& D' H8 o7 @
思考了一下baicaizfl的意见,蛮有道理,L与GND之前的Y电容一般很小,2200pF、3300pF比较多把。
1 C6 \& Q2 k2 k0 Y不过实际测试中,L-GND有出现不合格~
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2020-2-24 13:56 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2016-12-29 16:43
7 L  e$ W7 h$ O8 l" T  `1 e2 I自己实验室内部测L-N,L-GND。: o1 L4 b' c+ {
N-GND一般是真的没有什么问题~~~
+ o/ }5 ]- M1 S& l3 p) X
带滤波器的Y电容N-GND L-GND基本就没有过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2020-3-3 17:51 | 只看该作者
谢谢指教
回复

使用道具 举报

25#
发表于 2020-3-26 22:05 | 只看该作者
尤其是因为要过EMI测试,增加电源滤波器的时候,需要留意残余电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2020-3-26 22:06 | 只看该作者
尤其是因为要过EMI测试,增加电源滤波器的时候,需要留意残余电压。