这似乎是 IEC 60034-1, 是吗?
6 K, e8 H+ |* z8 c/ \ o
2 f. B+ A# f/ P$ v5 O! e1. 不同的测试方法就有不同的上限值, 是因为考虑到不同测试方法的准确性
; |7 |8 \7 ^# n5 {' x ?( a& O* F# X) x: y' t$ P1 W
2. IEC 60034-1:2010 clause 8.1 有提及出处, 出自 IEC 60085:2007 Electrical insulation – Thermal evaluation and designation,8 I3 R# i2 J2 H) F* t. x
Table 1) s# l; s5 {/ C$ B' X
Thermal class B 上限值 130°C4 B0 ?/ R) S6 M Y
Thermal class F 上限值 155°C
; k* l) H) T! t3 Z$ u! ]5 YThermal class H 上限值 180°C1 l4 G; a9 `8 f& D* q
0 T# S+ O" g6 I; `, z- F( r
3. 根据所用之绝缘物料(及漆皮线)属于那一个 Thermal class.
+ t6 @, p0 V: @3 m |
评分
-