楼主: 727019848

[IEC灯具] IPX5装置设置

[复制链接]
发表于 2016-12-19 12:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
wanaut 发表于 2016-12-7 12:31 1 A5 _5 P( Z" F
兄台好,我从未说F兄的东西不好,而且我相信以F兄的阅历,造出来的绝对不差,但自己造和直接买是两个不 ...

8 T  Z, o; M/ k0 J+ U, w+ W不管你多大产品,水下1米还是要的,所以水池高度在那里的。一百几十我就不敢说可以了。每家公司各自想法不一样,我们老板的意思也是不要搞的没看像,在公司里面冒一个很突兀的东西出来,他说一个鱼缸都要好几千呢,不过老板创业初期老是想省,原来还自己钉过测试天花,那个丑啊,不说了。不过,现在做大了想法完全改变了,什么都要好看,价钱好说
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-19 17:30 | 显示全部楼层
这个问题还没解决,有没有人能帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-23 08:26 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2016-12-16 09:17
2 f) _0 E8 ~8 v/ p出口流速与压力(水压头)的关系为:ν2=2kPg(k为小于1的系数,与出口直径和流体性质有关;ν为速度,单 ...
2 Z7 V, v- w& r% y
才疏学浅,不懂流体力学
2 W4 ?9 c( c- M/ ~1 c7 l& T. ?! E' a* |不过如何去控制这个流速和压力才是关键,靠泵自身来调节?还是靠压力表的压力来调节出水流量?出水压力?
; _' a( X3 s1 _. U* \无法理解,能力有限,还望指教,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-23 13:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanaut 于 2016-12-23 13:56 编辑
$ t' y$ H" _8 X1 _# G0 ?+ R1 s* y5 ]9 y% N% \
当喷口直径固定时,压力与流量存在一定的比例关系,个人推荐本系统使用减压阀来稳定流量。压力表作为读数参考。
+ k. r1 A0 K' {减压阀又称调压阀、稳压阀,输出压力可调节,当进口压力在一定范围内变化时,出口压力基本保持稳定(其功能作用类似电子电路中的三端稳压器LM317)。使用进口品牌NROGERN的减压阀(约1000大洋)可满足效果。
+ d( N9 e  d  r& i8 w$ z: r当然按F兄所说的PLC变频器控制水泵确保流量稳定也是可以的,但个人觉得可能涉及流量反馈的检测,系统会比较复杂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-24 13:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 727019848 于 2016-12-24 13:22 编辑 ! c) n! f$ W( m- E' N  \

: G# B& }5 C' j/ M- B" [由前面水泵水柱计算可知,在喷孔直径不改变情况下让喷射水流更直的办法是,1)提高水泵的功率,即扬程,2)加大水泵出口口径,3)将水泵装配高度高于喷口高度。
& c, @% |" R3 F因此按采用以下方案:将管路水管采用软管缩小口径到35mm,将水泵装配高于喷口口1米。本改进方案报价估计投入:水管250,水泵支架700,运费费150,合计1100(含税)。
' _3 ^$ v/ w8 G+ p5 ^1 e
方案计算
设水泵出口压力为P1P1=ρ水*g*H(扬程)
1)软管口径增大到35mm后,假设流量不变,则
V1=Q/S1=0.028/[3. 14x(0.035/2)2]=29.117m/s
由上式推导喷口后流体情况g(Z1-Z2)=(V22- V12)/2
( V22- V12)/2=9.8*(1.0)
喷孔流体情况: (V32- V22)/2= V32/2-V12/2-g*(Z1-Z2)= gH
推导得
V32=2gH + V12+2 g*(Z1 -Z2)
算得V3=32. 61
2)计算2.5米喷流情况
t=2.5/V3
h=g*t2/2=g*(2.5/V3)2/2=0.0288m=28.8mm
水流水平程度比原来布置的53mm几乎提高了一倍,因此可行。以上计算均不考虑水头损失。
因此方案一:将管路水管采用软管缩小口径到35mm,将水泵装配高于喷口口1米,可行。
9 Y" Y; s6 s% T( }- f2 _
4 K/ ?2 }  `2 {5 G

, @) ~1 w1 k! f; d

点评

兄台你确定了吗?0.028是什么值?单位是?算出来的流速大的不得了啊!请核实一下。  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-24 13:21 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2016-12-5 08:48
) a' S( V1 ]8 k) w做设备的暴利多的是,但是赚200~5000是正常的。+ \4 `7 w5 q1 p" N4 |4 y' V" V6 |
我本身就不想回你这破问题,你自己慢慢整,我没心思陪你 ...
6 d5 {7 Z- s( L: v+ {0 t

7 f1 f) e( Q! r, M7 }0 Y' [8 p3 M这是我们找到厂家的方案:
0 q4 a5 e  h6 s9 p由前面水泵水柱计算可知,在喷孔直径不改变情况下让喷射水流更直的办法是,1)提高水泵的功率,即扬程,2)加大水泵出口口径,3)将水泵装配高度高于喷口高度。# s% y. J" }* j' n7 m3 P2 N5 Z
因此按采用以下方案:将管路水管采用软管缩小口径到35mm,将水泵装配高于喷口口1米。本改进方案报价估计投入:水管250,水泵支架700,运费费150,合计1100(含税)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-26 10:02 | 显示全部楼层
727019848 发表于 2016-12-24 13:18 ; c- D! ?) Y  C3 s2 ]" K/ P" h
由前面水泵水柱计算可知,在喷孔直径不改变情况下让喷射水流更直的办法是,1)提高水泵的功率,即扬程,2)加 ...

6 \- x1 w9 t) ^1 C兄台你确定了吗?0.028是什么值?单位是?算出来的流速大的不得了啊!请核实一下。

点评

没关系,厂家应该能保证  详情 回复 发表于 2016-12-27 11:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-27 11:44 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2016-12-26 10:02 . j8 o3 G$ V5 \- ~
兄台你确定了吗?0.028是什么值?单位是?算出来的流速大的不得了啊!请核实一下。

7 b5 u2 ~3 p$ _4 o( I2 |4 \& Q; `2 }没关系,厂家应该能保证

点评

我是说你这个计算有误,管径和流速都赶上消防车了  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-27 12:27 | 显示全部楼层
727019848 发表于 2016-12-27 11:44 0 D# W* Z" I: I$ @# @
没关系,厂家应该能保证

6 j/ c9 F! u# A8 b我是说你这个计算有误,管径和流速都赶上消防车了

点评

水泵流量:Q=10m3/h,喷口直径S=6.3mm,扬程H=10m IPx5标准12. 5L/min( ¬1±5%),约30KN/m2 要求保证2.5水平射程(水柱下降不超过10mm) 计算过程: 1、系统中流量是不变量:100m3/h换算为  详情 回复 发表于 2016-12-27 13:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-27 13:30 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2016-12-27 12:27 / G; o4 f+ O: P' S7 \# S9 s# r
我是说你这个计算有误,管径和流速都赶上消防车了
' E5 v* A5 p# v/ @3 O
  水泵流量:Q=10m3/h,喷口直径S=6.3mm,扬程H=10m0 I. v+ U* ?* D, r5 _  F6 x# ^& W
    IPx5标准12. 5L/min( ¬1±5%),约30KN/m2
8 W' L9 h1 ]5 \. j9 D4 a      要求保证2.5水平射程(水柱下降不超过10mm)
8 @2 b, o  m3 ~7 T/ i计算过程:
6 J8 K& G6 m' z) x8 P, }  U( a   1、系统中流量是不变量:100m3/h换算为秒流量为Q=0.028 m3/s。
( x$ k* c. n' ~( |0 E喷口直径ø6.3mm换算为米单位为:ø0.0063m。$ N9 d$ g- D: w
喷口截面积S=3.14*(0.0063/2)2=3.112x105m2' O! I6 C( _0 U0 r, k: o) Q
   2、水泵出口压力设为P1,高度为Z1,水流速度V1,喷管口前直径设为40mm,压力设为P2,高度为Z1,水流速度V2,喷管口直径为6.3mm,压力设为P3,高度为Z1,水流速度V3,因管路不长忽略流体管内运动水头损失。0 f, J; N# E! t: K) b" l' u( |

点评

100m3/h从何而来  详情 回复 发表于 2016-12-27 13:42