[电源产品] 升压变压器次级产生的高压会不会通过变压器反馈到初级?

[复制链接]
发表于 2016-11-15 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
降压的变压器通常初次级线圈之间要满足加强绝缘,防止高压传到次级电路,那对于升压的变压器,还需不需要做类似的绝缘?1 Y% ?, \" c8 a3 F

+ c6 S# `7 s5 |4 C# v注意:防止初级的电压传到次级是因为初级电压是电网提供的,与生俱来的,而防止次级电压传到初级,次级电压是初级升压得到的
发表于 2016-11-15 17:00 | 显示全部楼层
要不要绝缘取决于你的电路需要什么类型的绝缘保护,具体要求参考标准:2.9.3-Table 2H – Examples of application of insulation

点评

要求电路到外壳满足基本绝缘,但是首先我需要确认次级电压是否会反串到初级,这样才能确认要求的耐压啊  详情 回复 发表于 2016-11-16 15:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-16 15:45 | 显示全部楼层
lao_xia 发表于 2016-11-15 17:00
% D8 t2 L% E- r( V要不要绝缘取决于你的电路需要什么类型的绝缘保护,具体要求参考标准:2.9.3-Table 2H – Examples of appl ...
8 y, v- A- v9 i$ Z% S! p
要求电路到外壳满足基本绝缘,但是首先我需要确认次级电压是否会反串到初级,这样才能确认要求的耐压啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-30 17:35 | 显示全部楼层
需不需要绝缘取决于你变压器两端是否一端为accessible 一端为harzard, 具体看每个标准对这两个的定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-30 17:56 | 显示全部楼层
需不需要绝缘取决于你变压器两端是否一端为accessible 一端为harzard。如果低压输入端可以被触及,理论上需要加强绝缘隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-30 21:59 | 显示全部楼层
单纯的讲变压器初次级需要加强绝缘是不全面的,变压器类型有很多啊,只有安全隔离变压器才需要加强绝缘。如果是升压的,初级是可触及的话,初次级之间也要满足加强绝缘。不管电压是怎么得来的,需要的耐压都是按工作电压来确定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 09:07 | 显示全部楼层
很不错,学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 15:22 | 显示全部楼层
这个是在说逆变器吗,车载的逆变器用什么标准考核?