发表于 2016-11-22 11:12 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
xqaql 发表于 2016-11-22 00:04 " M# @! \  U0 u) {
CCC是安装后,---------------------哥们,有相关经验分享么?
6 E0 M0 E+ f. L% u0 Z# D% \! ~
没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

点评

能透露下是哪家机构么? 国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:29
他们都回复防触电保护按安装后么?  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 13:22 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-11-22 11:12
+ R6 F3 n- t6 a1 L! g4 E没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

4 q. w( j' U+ h8 W  A他们都回复防触电保护按安装后么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 13:29 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-11-22 11:12
. v  d- _5 Y- [; C% [1 X: Y没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

6 u/ D$ O8 z9 N" N( a* J9 J4 [能透露下是哪家机构么?    国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的

点评

类似于你说的那种,差不多那种单位……  详情 回复 发表于 2016-11-22 20:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 18:00 | 显示全部楼层
类似结构是允许的,可以参照CTL DSH 0915.7 c5 x% X1 c4 p: E# ^* r
I类产品允许基本绝缘碰到安装面

点评

哥们,有CTL DSH 0915决议么?  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 20:31 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2016-11-22 13:29 / Z( A2 K1 k# f4 L% |
能透露下是哪家机构么?    国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的
4 v1 `. Q  a/ j3 @" t
类似于你说的那种,差不多那种单位……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 08:39 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2016-11-22 18:00 1 Q+ p9 h* ^" |, T, b, N
类似结构是允许的,可以参照CTL DSH 0915.
/ N) {0 v. {2 _I类产品允许基本绝缘碰到安装面
/ B4 r+ D  i9 o  v! ~+ H- o9 g  b
哥们,有CTL DSH 0915决议么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 09:20 | 显示全部楼层
CTL DSH 0915 可以参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上 因为这种结构,安装前接线端子(基本绝缘)是在灯具外面的。  详情 回复 发表于 2016-11-24 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-24 17:08 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2016-11-23 09:20 ; x6 a. O3 a* S5 P9 h1 t. ^7 Z
CTL DSH 0915 可以参考
' l" B  e; u, K# k! l
哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上     因为这种结构,安装前接线端子(基本绝缘)是在灯具外面的。

点评

这种不属于灯具外表面  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 09:48 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2016-11-24 17:08
  j/ V; c9 v, R1 r哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表 ...
  U# Q2 Y. |. q& Y, A
这种不属于灯具外表面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 14:19 | 显示全部楼层
我就有遇到送机构判基本绝缘不合格的,不同工程师理解不一样吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报