请问灯管(塑料外壳)的LED基板走线(铜轨)与板边缘距离有限制要求吗,驱动是非隔离的。
沙发
发表于 2016-9-23 14:05 | 只看该作者
帮顶!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-9-29 16:12 | 只看该作者
边缘如果是直接接触外壳金属的话,是有要求的,非隔离按照加强绝缘考核
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-9-30 08:20 | 只看该作者
本帖最后由 wanaut 于 2016-9-30 08:22 编辑
& L$ j5 k! D% B
. A5 G  f2 y- y) B% m看外壳的厚度、强度及电气性能吧,或可不用考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-9-30 21:52 | 只看该作者
非隔离的那就直接按照强电来考核的了,哪怕工作电压才几付
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-10-13 15:48 | 只看该作者
塑料外壳的话,不用考虑吧,只要耐压能过就OK吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-11-3 14:45 | 只看该作者
没有要求啊,塑料壳没要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-6-19 10:45 | 只看该作者
上面回复的都是打酱油的,你这个是塑料外壳不考虑距离,如果是金属的距离必须大于5mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-2-21 19:01 | 只看该作者
longguangwei888 发表于 2017-6-19 10:45
( O1 j' X7 e) x$ I上面回复的都是打酱油的,你这个是塑料外壳不考虑距离,如果是金属的距离必须大于5mm
+ ?2 ^/ g7 s- z4 g4 J
我理解应该是这样的;9 u+ V; }2 D" L3 E1 l* }
    首先看外壳是否为金属或者塑胶,其次电源是否为隔离4 Z1 o- \2 m- o" E2 R/ K9 M
若非隔离,必须要满足双重绝缘,其次爬电距离,也要根据开路电压来计算。2 R& l% `+ s* V. R
需要对照电压与爬电距离表来设置;
  A  P- N8 h1 c2 b: M$ b1 G    当然这里的LED基板的线路距离+承载的导体的距离,到外壳的安全距离要满足爬电即可;
+ o7 ?" o5 l/ O- M, O板边的距离会影响基板的耐压值;
( t5 }8 G% f# O' @. u- y; [0 e" _; l   