安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 7603|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

[CE认证] 关于60335-1中的漏电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-6-21 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
哪位能详细解释一下动态漏电流和静态漏电流的区别?335中13章和16章漏电流有什么区别?谢谢!
沙发
发表于 2007-6-21 13:59 | 只看该作者
13章是工作状态下的泄漏电流,正常工作状态下,如果是电热器具那么就是指在热态下,一般情况下泄漏电流会随温度的升高而增大;16章是常温下的泄漏电流,就是在环境温度为25度的状态下。
板凳
发表于 2007-6-21 14:41 | 只看该作者
13章是在通电的情况下做的,而且是L、N极要分开测,分别测泄漏的,16章是要15.3的试验(潮湿试验)后做的,要把L/N连在一起作为一极,测泄漏的
地板
发表于 2007-6-21 16:07 | 只看该作者
13章是在样品热态的情况下测试,16章是在冷态情况下测试,例如一些异常后冷却到室温和一些机构测试后测量,潮湿试验也包括在里面
5#
发表于 2007-6-21 16:24 | 只看该作者
13章是一般工作状态下的漏电流的测量,对加热器具和电动,组合器具有不同的工作电压的要求,而16章是在进行了潮态实验后立即进行的漏电流测试,对单相器具都是在1.06倍工作电压下进行测量的,
6#
发表于 2007-6-26 16:57 | 只看该作者
不是很清楚这个问题.
$ ?& A0 x( k) ]; d曾经请教过TUV工程师,说是测试方法不一样.
7#
发表于 2007-6-29 23:40 | 只看该作者
很明显,13章,16章用的测试设备都不一样的
8#
发表于 2007-6-30 14:39 | 只看该作者
標准在 16 章並未規定測試設備,有些機構也直接使用 13 章的設備。
9#
发表于 2007-7-1 00:30 | 只看该作者
你觉得16章用什么设备来测试泄露电流?
10#
发表于 2007-7-3 09:15 | 只看该作者
既然沒有規定,那就用符合精度的毫安表也是可以的。! D; M- A% U* P" j" R5 V
不過我們還是用13章的方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 16:29 , Processed in 0.071365 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表