[CE认证] 关于60335-1中的漏电流

[复制链接]
发表于 2007-6-21 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
哪位能详细解释一下动态漏电流和静态漏电流的区别?335中13章和16章漏电流有什么区别?谢谢!
发表于 2007-6-21 13:59 | 显示全部楼层
13章是工作状态下的泄漏电流,正常工作状态下,如果是电热器具那么就是指在热态下,一般情况下泄漏电流会随温度的升高而增大;16章是常温下的泄漏电流,就是在环境温度为25度的状态下。
发表于 2007-6-21 14:41 | 显示全部楼层
13章是在通电的情况下做的,而且是L、N极要分开测,分别测泄漏的,16章是要15.3的试验(潮湿试验)后做的,要把L/N连在一起作为一极,测泄漏的
发表于 2007-6-21 16:07 | 显示全部楼层
13章是在样品热态的情况下测试,16章是在冷态情况下测试,例如一些异常后冷却到室温和一些机构测试后测量,潮湿试验也包括在里面
发表于 2007-6-21 16:24 | 显示全部楼层
13章是一般工作状态下的漏电流的测量,对加热器具和电动,组合器具有不同的工作电压的要求,而16章是在进行了潮态实验后立即进行的漏电流测试,对单相器具都是在1.06倍工作电压下进行测量的,
发表于 2007-6-26 16:57 | 显示全部楼层
不是很清楚这个问题., j: v7 O, K' s& I7 Z- ^
曾经请教过TUV工程师,说是测试方法不一样.
发表于 2007-6-29 23:40 | 显示全部楼层
很明显,13章,16章用的测试设备都不一样的
发表于 2007-6-30 14:39 | 显示全部楼层
標准在 16 章並未規定測試設備,有些機構也直接使用 13 章的設備。
发表于 2007-7-1 00:30 | 显示全部楼层
你觉得16章用什么设备来测试泄露电流?
发表于 2007-7-3 09:15 | 显示全部楼层
既然沒有規定,那就用符合精度的毫安表也是可以的。( z/ v: @1 v& n/ k$ j- I: w; u
不過我們還是用13章的方法。