本帖最后由 passagere 于 2016-7-28 01:00 编辑
2 P8 ]% Z% M8 f& Y9 K9 N$ |/ R! P( C2 h/ x, Y, \
UL 2018灯具中的wet location需参考1598中wet location灯具的要求。而1598中几乎没有indoor or outdoor use的说法,还是dry, damp, wet。而wet location的1598灯具,聚合物防水罩是要求有UV的,另荧光灯、金卤灯光源灯具直接照射的结构部件也需要UV等级。至少从标准上看,是没有说室内wet location带聚合物外壳的灯具免UV等级的条文。如果这样成立,那怕预期用于室内的wet location灯具,聚合物外壳、防水罩不经受阳光,也需要有UV等级。
# u% D6 n: D9 W% N& _. \2 x: c; s" ~8 h5 f5 \# n4 `8 i
) C5 |+ P0 l) ^2 SUL 15981 ?% `. h' p6 |2 I6 p
13.4 Wet location luminaires
1 \% g4 H1 N# A! x% u+ N+ R& n13.4.4 Water shields, {9 t) E& s3 s! C1 u. O; `4 [, t
13.4.4.1 A polymeric water shield shall be of a UV-rated material or shall comply with the UV exposure conditioning test of Clause 16.5.5.
0 G! o, {$ K4 F" q# l' b
- c9 [# v% `% r* Z. W个人觉得F老大说的很正确,就是outdoor uses包含在wet location里,且部分的indorr use灯具也包含在此中。1598的区分按dry, damp, wet来区分,所以只能用wet作为分类标签。0 P, L' f" S2 m6 B
2 c+ l/ ~3 _$ Y8 f3 J% S我个人而言,之前是没有注意和经历到这些内容的。所以学习了! |
评分
-
查看全部评分
|