安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: lanfeiyuner

[电源产品] 大电流产品的接地测试

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-22 13:16 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
305634483 发表于 2016-3-22 12:45 7 n$ V) B: U3 K* l, q4 F: F$ T
所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
7 V  |. K. P1 ~: E
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。
' E# t( Q4 {; z1 |/ ^我发在这个版块,无非就是60950/60065这几个标准,就算我产品实际认证不是用60950标准,还是可以参考60950的标准。
, j3 ]8 O3 \, L

点评

除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-22 13:26 | 显示全部楼层
大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。
* m1 p' P) R$ _$ E" M1 z比如艾默生的800KVA UPS,电流值至少也有几百安吧!- i4 y, n3 k! ?  E% H6 i
UPS标准很多条款都是参考60950的,最终还是要看回60950。2 U1 F9 F: W2 F$ Y# k& H
其实无论产品是什么,关键是这么大电流的产品接地应该怎么做?8 e+ ]9 A1 A( T- g9 h' y3 ?* D! n
根本没有设备去测试,阻值应该也做不到这么小的!# q: P* p" h! |5 }

* N; B. D- g2 |* i' k
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-22 17:40 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2016-3-22 12:45
2 ]$ M4 l3 ~/ A" O6 B& v- i" g- b所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!

& D$ x/ |7 D. m2 A8 Z& ~你可以将60950,60065的标准截取一段看看。
6 Y2 S0 L2 b. s8 ~: C6 a再说,就是不懂的标准,至少知道字面意思也好。  S$ T" z9 k6 V6 a
没有别的意思,是我确实没见过信息产品有这么大电流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-26 19:26 | 显示全部楼层
这么大电流还是信息设备吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 11:43 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:26
, O$ @# a: x1 X/ G4 l% z" s* ]大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。* I' O8 S9 J' |& z6 b
比如艾默生的800KVA UPS,电流 ...

  ~4 @8 {  Z$ K& t. R. T应该可以用2.6.3.4的a),小于0.1Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 13:39 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:16 ) u  t. l& J% H& g( ]
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。% A+ A4 ~  x) o/ C" J/ Y3 u
我发在这个版块,无非就是60950/60065这 ...
; I6 B2 T$ S3 E; E
除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 14:53 | 显示全部楼层
个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接,电源设置为CC模式输出,满足2.5V压降

点评

关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。 我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 16:21 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2016-4-8 14:53
2 f4 l) _+ y# d' I2 g个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接, ...

# P- u( `  @5 m关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。) u) s' b' A5 R  |- b% m2 F
我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测试阻抗,使用普通接地电阻测试仪器用25A进行测试,如果测出的阻抗大于1.25mohm,也就是说压降>2.5V,但是这并不能说明我产品有问题,因为这么小的阻抗,已经超出了设备的测量精度范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 16:33 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-8 16:21 3 S1 m0 h7 b7 u: e& r- v
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于 ...
/ ]; A: S- H5 H* o0 `5 ?
你要按照IT标准做,你就必须要满足标准要求。1000A没见过这么大的,实际遇到过250A的产品,接线可靠的情况下,2.5V还是能满足的。使用电源测试压降时,电源上显示的直接就是压降了,不需要额外的计算,至于不确定度,以前到真没考虑过,可以看看适用电源的计量报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-5 22:01 | 显示全部楼层
在IEC60950标准里有这么写
' v+ r# }0 v0 D$ oNOTE 1  In most countries, 16 A is considered to be suitable as the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit. ; X% J6 `, s" K4 l- L; J
NOTE 2  In Canada and the United States, the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit is taken as 20 A. : a% y, r8 P% d2 E" I" x
NOTE 3  In the United Kingdom, the current rating of the circuit shall be taken as 13 A, not 16 A.
- V+ C/ K0 v4 G1 g# }, X9 y
% i! W, X# A4 ?% k1 \  Q1000A的设备,这种真不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-29 22:55 , Processed in 0.071409 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表