电动小龙人 发表于 2016-3-12 09:34 * f0 X1 d+ H- l4 r& c
我就知道热哥回来,热哥一来,此贴肯定热起来,哈哈5 `& s' b3 p6 Z% r! u9 y, b0 t( b
但我并不能接受你的观点
( U2 S8 o) ?2 M1.前辈说话没有依据,关键的 ...
" N9 D( w+ R) s8 w! ?- V+ J" M对60598不熟悉,近期一直在断续地看着。* V- t1 o; }7 H6 y5 Z9 j
. x: ]3 x9 c6 L, Q查看了相关条款,SELV对不同部件的绝缘也是有要求的,外露的SELV部件可以触摸是因为不会导致电击,而短路起火危险则是另外一个问题。SELV和美规Class 2的最大区别是,SELV的规定值不包括火灾危险方面的考量(在标准其它地方进行附加验证,看具体情况)。
* F0 m0 j( y* q3 I8 x: [) X" J. u5 F, U) A
裸露的SELV部件要通过其他的验证保证不起火(裸露时可能被用户短路)。从这个角度来看,低于60V时就打耐压和做4.26的要求,高于60V时不裸露,然后不会被用户短路,所以直接按基本绝缘的cr和cl去进行限制即可。
& n. R& R( n- V1 r4 ]3 D! `8 e; F0 E* I, H& l2 {
有些标准允许使用打耐压代替绝缘考核,但这个看标准本身吧(估计从风险角度出发)。
9 V& V! H( [! Z
) I; L0 R z3 }% ?1 Z. K个人看法,供参考。 |
|