安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1075|回复: 8

[电源产品] 电源模块耐压问题(用的标准是IEC 60950)

[复制链接]
发表于 2016-2-19 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 lzhyy001 于 2016-2-19 10:59 编辑
+ {4 b4 i7 D2 V3 y; T; w$ B8 Z' k6 z
! ]4 F9 G: s/ _+ E" c$ Z一个电源模块乜有压敏电阻和X电容,对L-N打耐压1500V(功能绝缘)时,漏电流超过了100ma限制,保护了,该如何整改呢?求教各位大神!
发表于 2016-2-19 13:20 | 显示全部楼层
能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-19 13:25 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-2-19 13:20
% V9 O( z: b# u: L) A! [! {能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?
! x+ A5 k0 D. n9 r6 L* ^
灌胶的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 14:26 | 显示全部楼层
你保险丝断了没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 16:17 | 显示全部楼层
1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;& x# z. U8 D% K, l# y  S3 Z) j% E
2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;
" k, q% J# \9 Q* k  H7 R( K: t3)是否灌胶有问题;拿个不灌胶测下。4 C; s, ~, @# h3 D4 j$ i
4)是否X电容有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-23 11:40 | 显示全部楼层
不灌胶的电源,拍个PCBA正面照片和PCB丝印照片,然后上图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 17:59 | 显示全部楼层
到底是有压敏电阻和X电容还是没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-3 09:58 | 显示全部楼层
microos 发表于 2016-2-19 16:17 , x* x4 c9 i$ R2 R' q
1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;: W6 |( W; J% C, v0 T- J
2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;
  f" C- Y$ E; i* g6 _# N0 t3)是否灌胶有问题 ...

4 x; E- |  B& p: J' O; i6 O可以了,没有拆掉保险丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-3 09:59 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2016-2-19 14:26
2 j6 v% `& F+ U, {6 J6 _0 z你保险丝断了没?
! P* I) e  L1 j+ D
嗯嗯,拆掉保险丝就可以了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 22:01 , Processed in 0.068224 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表