[IEC标准产品] 2Y电容串联

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-18 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教一下: 产品使用2个Y电容串联跨接初次级, Y电容1和Y电容2相连的那个pin脚悬空, 没有固定在PCB板上, 但是金属部分用套管包住了, 这种结构是否可以?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
头像被屏蔽
沙发
发表于 2016-1-18 16:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-18 17:52 | 只看该作者
如果不是应用家电标准呢?7 v  _) w2 r% w& M, e9 h# B4 `
如果是60950,60065等标准的话,请问一下,如果两个电容都是Y1的电容(尽管这样的用法不太可能),那么这个点对于初级和次级的距离需要满足什么要求?% Y- p- x" ?; v5 _. i
是不是以为这就没有要求了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-1-18 19:00 | 只看该作者
就算距离足够,还是觉得不够牢固可靠~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-1-19 08:10 | 只看该作者
此结构不属于可靠固定,要考虑连接处可能产生位移的最坏情况`
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
6#
发表于 2016-1-19 08:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-1-19 09:57 | 只看该作者
话说为什么要悬空呢?引脚之间 基本+附加的距离 也应该能够满足吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-1-19 15:16 | 只看该作者
应该可以,最好打胶固定一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-1-19 16:58 | 只看该作者
點膠固定, 我記的CTL or OSM好像針對Y-Cap.絕緣部份有說明, 不能只注意金屬部份, 絕緣距離要確保
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-1-20 09:16 | 只看该作者
audrey 发表于 2016-1-19 08:54 ! N7 Z' u3 \! Y: {
不牢靠固定,建议客户点胶固定,或打一个悬空的点固定;此点和周围的距离满足附加绝缘的要求。
! ~6 b2 W" n* S9 Y( e
打一个悬空的点固定,请问是悬空的连接pin脚点胶固定在某点吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报