安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1135|回复: 11

[IEC灯具] IEC 60598-1 11.2.1 理解

[复制链接]
发表于 2015-12-29 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Any air gap less than 1 mm wide is ignored in calculating the total clearance, unless the total+ H. L) I& \. o; v% o2 V. x: a
clearance is less than 3 mm where one third of the air gap width shall be taken into account.
) p1 r- w/ K# f4 n7 V! A5 |/ |
' ]( B3 h" H' |小于1mm的槽是忽略不計還是只算槽的寬度?4 p& _# r8 x' [* ~# M8 R
小于3mm的總間隙時, 小于1mm的槽只能算1/3寬度?
/ z9 N. m6 s8 G, X. z8 A
6 |& @, l6 N$ X( @" U% J3 c" X
发表于 2015-12-29 08:33 | 显示全部楼层
这个。。。。。。。) j% a. I6 d7 l/ S4 d8 m2 e& g. j
小于3mm的话,这个1/3是小于1mm的,那这个时候如果槽小于1mm而大于1/3是要考虑的

点评

是算槽寬的1/3? 還是槽寬小于總間隙的1/3時算曹全寬?  详情 回复 发表于 2015-12-29 08:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-29 08:48 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2015-12-29 08:33
9 h1 B7 X1 z0 J) c/ p, q5 G这个。。。。。。。) f" P: N' A, y% n$ D- F
小于3mm的话,这个1/3是小于1mm的,那这个时候如果槽小于1mm而大于1/3是要考虑的
  H2 v% K# J2 [/ O7 x- @: V
是算槽寬的1/3? 還是槽寬小于總間隙的1/3時算曹全寬?

点评

是槽宽的1/3吧,翻译过来的意思是“1mm的间隙忽略不计,除非总距离小于3mm的时候,1/3的间隙予以计入。”  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-29 10:06 | 显示全部楼层
brent 发表于 2015-12-29 08:48 0 G1 i8 x3 p1 }( a4 r7 z
是算槽寬的1/3? 還是槽寬小于總間隙的1/3時算曹全寬?

% f7 h" E9 u% l& p4 x" w: @% Z是槽宽的1/3吧,翻译过来的意思是“1mm的间隙忽略不计,除非总距离小于3mm的时候,1/3的间隙予以计入。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-29 10:28 | 显示全部楼层
这句话不能这么理解吧,标准说是计算总的时候,不足1mm的才忽略不计,这种情况可能比较少见,比如要求6mm,但有一段是4mm,一段1.1mm,一段0.9,(正常的时候那样量可能你觉的就符合要求了,),但实际上0.9那段就不算,即还不符合要求

点评

如果標準是要求2.5mm, 而且正好有個槽是0.9mm呢? 依2008版要求距離是夠的, 但2014版就不夠了.  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-29 10:35 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2015-12-29 10:28   u4 o, Q" c* b. V" p
这句话不能这么理解吧,标准说是计算总的时候,不足1mm的才忽略不计,这种情况可能比较少见,比如要求6mm, ...

' J/ Q1 k9 q& i如果標準是要求2.5mm, 而且正好有個槽是0.9mm呢? 依2008版要求距離是夠的, 但2014版就不夠了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-29 10:37 | 显示全部楼层
新版的标准没看,也还没实施吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-29 10:48 | 显示全部楼层
新标准不把那句给删了么,总电气间隙小于3mm时,用1/3替代,就是如果要求是2.4mm,三分之一就是0.8代替小于1mm的要求,实际上和要求3mm的三分之一是1mm的要求差不多一样

点评

这个1/3不是说总的cl的1/3,而是小于1mm的air gap的1/3吧?比如两段电气间隙2.5,0.9,如果0.9不考虑,总电气间隙为2.5,小于3mm,那么0.9的1/3是应该考虑在内的,即总cl=2.5+0.9*1/3=2.8 是这样吧?  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-29 12:37 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2015-12-29 10:48 ( I3 r0 o" k1 C6 m
新标准不把那句给删了么,总电气间隙小于3mm时,用1/3替代,就是如果要求是2.4mm,三分之一就是0.8代替小于 ...

2 x) F# f0 d7 `4 m$ p) C这个1/3不是说总的cl的1/3,而是小于1mm的air gap的1/3吧?比如两段电气间隙2.5,0.9,如果0.9不考虑,总电气间隙为2.5,小于3mm,那么0.9的1/3是应该考虑在内的,即总cl=2.5+0.9*1/3=2.89 T, G5 v0 ~. G. Y/ O
是这样吧?

点评

依你的理解應該是2.5+0.9>3mm, 0.9mm就不能算了.  详情 回复 发表于 2015-12-30 08:42

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
steventsl + 10 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-29 14:01 | 显示全部楼层
这个嘛我也不好说,标准感觉说的也不太清楚,两种都有可能。貌似替代了也貌似没有替代
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-29 04:36 , Processed in 0.073586 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表