安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距春节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2506|回复: 18

[GB灯具] 请教分体式天花灯打耐压问题

[复制链接]
发表于 2015-11-26 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如下图:分体式天花灯,II类灯具,灯体与隔离式电源(输出电压DC25-42V)通过DC公母插头连接,问了几个认证公司的人员,有两种意见,请问一下各位哪知方式正确?6 X9 Y  V2 T  d) j& ]) U+ O
1.分开打耐压:电源打3750V/10mA/60S 电源输出端到灯体外壳打500V* |) I7 q) _- e; N+ y! v! u% z
2.整灯打耐压:电源输入到灯体外壳打3750V/10mA/60S8 P, _: X# A1 C! u' }
9 ^: M1 m8 H1 b) |! E1 b6 |$ H# T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-11-26 18:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 catfelix 于 2015-11-26 18:33 编辑
( d  G7 n% \. a( C4 {
( ~4 T; [0 {8 n* @: v  T$ z1 B4 a4 D" b- M赞成方案1, 分体式灯具嘛

点评

疑惑的是:GB7000.1标准里好像没有明确提到分体式灯具可以以方案I的方式打耐压?  详情 回复 发表于 2015-11-26 19:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-26 19:11 | 显示全部楼层
catfelix 发表于 2015-11-26 18:32
, A% A0 r( \- x' d& f赞成方案1, 分体式灯具嘛

- _- U( C! h1 U# {" B疑惑的是:GB7000.1标准里好像没有明确提到分体式灯具可以以方案I的方式打耐压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 21:32 | 显示全部楼层
赞成方案一~
. }& W. ]7 M9 [5 J6 Q' w2 s- ^  T你可以理解这个灯只有电源部分是2类的, 灯的部分本来就是3类的~* C, m: f+ _  G' ]. V% c! v7 K" J8 E- C
所以耐压就应该是按照标准要求就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 08:23 | 显示全部楼层
1. 看着是一个整体来打, 从电源输入-灯具外壳  3750V" T% f, ?2 R5 |- F7 M( D. I
2. SELV部分, 从电源的输出-灯具的外壳  500V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 08:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsq123 于 2015-11-27 08:25 编辑
' W, R! @# @7 v! ^1 C( u) P+ t6 H5 L, ]/ z
电源输入到灯体外壳打3750V/10mA/60S  整灯需要考量耐压加强绝缘/双重绝缘的要求; T' m6 p- l! L$ X" Z
电源输出端到灯体外壳打500V  需要满足功能绝缘的要求" d7 z* ~) h- c9 s& O2 k% g/ U' j$ u
不知道你问的是什么认证机构,灯具这块权威的是哪家你应该很清楚才对!
& V8 n+ v8 K( C3 A
2 T& s1 ]1 Y. U" m
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 09:19 | 显示全部楼层
第二种方案打3750应该是打不过的吧,什么位置需要什么绝缘弄清楚了,就知道打多少电压了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 09:47 | 显示全部楼层
我觉得,1比2要严格。1是按局部进行考量的,2是按整体考量的。如果1通过了,2不可能不过吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 10:59 | 显示全部楼层
我们测试时直接按照驱动输入线对天花灯体的金属部件,这个打法是灯珠可以烧坏,但是不可以超流;
! ?* c- ?/ L/ [+ a+ I3 W弱弱的问一句,你们的漏电流怎么设置10mA,我们一直设置5mA.

点评

一般10ma和5ma都没什么本质上的问题吧。像我们实验室都是10ma,工厂5ma,不过一般都不会超过5ma的。还有我想了解selv电路需要基本绝缘,那基本绝缘打的耐压是不是要根据DC收入端到灯珠的压差来确定打多大的耐压。  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 11:14 | 显示全部楼层
yly 发表于 2015-11-27 10:59
' _, F) X  w8 J6 p# Y我们测试时直接按照驱动输入线对天花灯体的金属部件,这个打法是灯珠可以烧坏,但是不可以超流;: o: v- ]4 l$ z0 a/ u
弱弱的问 ...
7 t2 G7 Y) ^. h  q) H
一般10ma和5ma都没什么本质上的问题吧。像我们实验室都是10ma,工厂5ma,不过一般都不会超过5ma的。还有我想了解selv电路需要基本绝缘,那基本绝缘打的耐压是不是要根据DC收入端到灯珠的压差来确定打多大的耐压。

点评

yly
10m与5mA测出来的是有很大差异的哦!~~比如你一个产品漏电流是6mA,你设置的是5mA超流的话,这个灯就是不合格了,但是如果你设置的10mA,这结果就不一样了。SELV电路耐压直接打耐压500V的。这个7000.1里面有描述的。  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:29
回复 支持 反对