[IEC标准产品] 接地部分带有油漆图层,但是接地电阻测试合格,怎么考虑?

[复制链接]
发表于 2015-11-9 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
器具外壳都喷油漆,接地螺钉出没有采用菊花端子这类方式来剐刮擦图层,但是27.5接地电阻测试还是合格的。; v; p1 p! ^3 O0 a
所以想看看大家想法?是否必须要对涂层或油漆进行刮擦处理?
. e7 W3 M2 @" V1 ?- F% \还是27.5测试合格就代表接地妥妥的?8 Y1 Q; a. A6 O% j% }- g" n+ b4 I
发表于 2015-11-9 12:05 | 显示全部楼层
要用菊花介子!

点评

我见过部分介子头螺钉(螺钉头部下方自带刮漆条纹),打紧后也是起不到可靠刮漆作用的,部分漆层根本就没刮破。 是否介子也分很多种类? 一般哪些是OK的,哪些是不可靠的? 特别是哪些介子是不可靠的,如果可以  详情 回复 发表于 2015-11-18 17:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-11-9 13:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 15:50 | 显示全部楼层
个人觉得也需要刮漆,但标准里暂没找到完全符合的依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-10 10:23 | 显示全部楼层
油漆有损坏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-10 10:46 | 显示全部楼层
原因是:油漆不能做为绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 09:34 | 显示全部楼层
需要刮的标准上不是需要接地可靠什么的吗?不刮的话,不一定每次装上接地的时候都能把油漆刺穿的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 10:45 | 显示全部楼层
第一看结构,第二看测试
- e' Y; \- C* _结构应该是不符合的吧,要刮漆的,不然可靠性太差了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 17:11 | 显示全部楼层
如果不刮漆,你确保你的接地一直完好的接触,都合格就可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 08:20 | 显示全部楼层
接地连续性不可靠,测试过了也没有
回复 支持 反对

使用道具 举报