有限公司提供:
  各位大侠,有一款逆变器,输入DC12V,输出AC230V,输出插座的接地端子和金属外壳相连,该结构是否合理?谢谢  R: i: R- x+ a6 f( ^& @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-9-16 09:25 | 显示全部楼层
输出插座的接地端子和金属外壳相连,这个结构是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 09:43 | 显示全部楼层
这个没问题,外壳上还应有单独接地点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 10:09 | 显示全部楼层
嗯,非常谢谢,SIQ不认可这种结构。图片是SIQ发过来的说明。如果按照SIQ的说法,是否可以理解成输出插座的接地端和外壳不连接,还是说有其他的解决办法?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

首先我们要确认器具是属于1类还是2类? 按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座? 插座上的接地端有什么用。  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 11:06 | 显示全部楼层
342668799 发表于 2015-9-16 10:09
* g2 D0 W! D# @  i7 F嗯,非常谢谢,SIQ不认可这种结构。图片是SIQ发过来的说明。如果按照SIQ的说法,是否可以理解成输出插座的接 ...
* T5 O" G$ o- u6 B. v. S" E( @) [
首先我们要确认器具是属于1类还是2类?2 \6 l& E6 u0 D8 l6 T
按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?% M' ^4 w5 f- z  k0 a
插座上的接地端有什么用。0 O3 m9 h" L- z/ C: [( E7 W. S

点评

我也觉B-D要满足双重绝缘或加强绝缘。  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 12:34 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-9-16 11:06
- [2 p4 ~8 M  c; L首先我们要确认器具是属于1类还是2类?
4 _8 Q! g2 w$ B7 ]按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?
, e7 i( z1 N' l5 H! M, V ...
  ]2 V: t! T+ _0 O- r* Q
我也觉B-D要满足双重绝缘或加强绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 14:19 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-9-16 11:06 3 n7 V  ?" e, C* A, J1 ]
首先我们要确认器具是属于1类还是2类?
6 [8 J! G" h6 A/ i( Z/ x按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?+ K- ?1 `3 S: k+ n5 ]" ~9 G3 U8 C
...
4 d& X* ?" _( N: w6 k, ~8 O
嗯,SIQ是把逆变器做为2类产品来做。金属外壳上有单独的接地点来供接地,不能视为1类吗?

点评

那你画的那个图是有问题的,怎么没有把插头接地端与金属外壳相连。 如果说把整个器具当成1类的话,逆变器为2类结构,也是可以的,不用与接地线连在一起。 但如果逆变器外壳与接地连接在一起也是可以的,再加基本绝  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 15:32 | 显示全部楼层
342668799 发表于 2015-9-16 14:19
' c; k+ B- R4 k! s: o) ]0 b嗯,SIQ是把逆变器做为2类产品来做。金属外壳上有单独的接地点来供接地,不能视为1类吗?
# ]8 U9 @" R. }3 T1 [3 O3 G
那你画的那个图是有问题的,怎么没有把插头接地端与金属外壳相连。
! B  K! h0 @5 ?8 C如果说把整个器具当成1类的话,逆变器为2类结构,也是可以的,不用与接地线连在一起。4 o* K8 L% D. L
但如果逆变器外壳与接地连接在一起也是可以的,再加基本绝缘。不一定要做成2类结构的。; z' k' \8 U& m8 @6 U- p5 g
除非是标准上有特别说明必须做成2类结构。
3 D$ v* E9 l5 [/ g& G* V

点评

不要把逆变器按照我们常规的I,II,III类产品,他是分结构A和结构B  详情 回复 发表于 2018-10-18 15:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 12:24 | 显示全部楼层
输出插座的接地端子和金属外壳相连,是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-9 18:49 | 显示全部楼层
接地接到哪里去啊????往天上接啊?完全没作用的东西