  各位大侠,有一款逆变器,输入DC12V,输出AC230V,输出插座的接地端子和金属外壳相连,该结构是否合理?谢谢" V) g4 V4 R7 o( k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-9-16 09:25 | 显示全部楼层
输出插座的接地端子和金属外壳相连,这个结构是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 09:43 | 显示全部楼层
这个没问题,外壳上还应有单独接地点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 10:09 | 显示全部楼层
嗯,非常谢谢,SIQ不认可这种结构。图片是SIQ发过来的说明。如果按照SIQ的说法,是否可以理解成输出插座的接地端和外壳不连接,还是说有其他的解决办法?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

首先我们要确认器具是属于1类还是2类? 按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座? 插座上的接地端有什么用。  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 11:06 | 显示全部楼层
342668799 发表于 2015-9-16 10:09 * p8 s+ ~4 a3 ]' B# A. z1 D
嗯,非常谢谢,SIQ不认可这种结构。图片是SIQ发过来的说明。如果按照SIQ的说法,是否可以理解成输出插座的接 ...
. H  g- e0 y# s& n) K
首先我们要确认器具是属于1类还是2类?
# y' C5 ~; M/ _5 U按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?
1 A6 T  S7 L3 m+ x5 \: [1 |插座上的接地端有什么用。
( Y! L. V. [( q

点评

我也觉B-D要满足双重绝缘或加强绝缘。  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 12:34 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-9-16 11:06 + _9 ]9 {* i. [! q) w, b3 K5 W" f
首先我们要确认器具是属于1类还是2类?
) o# H- d# O5 d" Z( y$ d按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?! {- F& X! v: I: U1 H+ |1 `
...
, S( j2 q/ u, E0 e4 _, g% V
我也觉B-D要满足双重绝缘或加强绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 14:19 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-9-16 11:06 ( t* t& c6 D8 p# i7 P% J0 X
首先我们要确认器具是属于1类还是2类?$ u9 n& i4 Q' Z4 Z7 y$ q* q
按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?* ?& h1 |' ^0 z6 ~! P
...
6 ?0 M" H. X$ A) ~) F; j& z3 R( f: S
嗯,SIQ是把逆变器做为2类产品来做。金属外壳上有单独的接地点来供接地,不能视为1类吗?

点评

那你画的那个图是有问题的,怎么没有把插头接地端与金属外壳相连。 如果说把整个器具当成1类的话,逆变器为2类结构,也是可以的,不用与接地线连在一起。 但如果逆变器外壳与接地连接在一起也是可以的,再加基本绝  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 15:32 | 显示全部楼层
342668799 发表于 2015-9-16 14:19
8 D# Y+ W. f9 {& H. s) R嗯,SIQ是把逆变器做为2类产品来做。金属外壳上有单独的接地点来供接地,不能视为1类吗?

# C, P- I* ]- \( x) ?: D' p# ?- P那你画的那个图是有问题的,怎么没有把插头接地端与金属外壳相连。6 r# z1 I! n% r% Q  f$ K  g
如果说把整个器具当成1类的话,逆变器为2类结构,也是可以的,不用与接地线连在一起。+ t  J% t) A! H3 t  o% D5 W
但如果逆变器外壳与接地连接在一起也是可以的,再加基本绝缘。不一定要做成2类结构的。/ V$ d" n. I& n" `. k: y
除非是标准上有特别说明必须做成2类结构。
4 v  w7 g" @. H  D; J" a: z, g" [

点评

不要把逆变器按照我们常规的I,II,III类产品,他是分结构A和结构B  详情 回复 发表于 2018-10-18 15:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 12:24 | 显示全部楼层
输出插座的接地端子和金属外壳相连,是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-9 18:49 | 显示全部楼层
接地接到哪里去啊????往天上接啊?完全没作用的东西