[GB灯具] 3C灯具内部市电进线截面积的困惑?

[复制链接]
发表于 2015-8-27 11:47 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
火神 发表于 2015-8-27 09:10
1 q) {; K  {. L- j1 D) f0 P那还要不要满足截面积的要求?两头算内部线,然后中间一截做在PCB不用算吗?我是安规小菜鸟
2 ~6 u& ]6 V7 q; Q8 W( W4 s3 J" J8 y
07年就注册的大神还说自己是小菜鸟,那我们算什么啊...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 14:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wyq794 于 2015-8-27 14:41 编辑
9 C4 t7 g6 J0 @4 U4 |) E9 R6 @0 k4 p( Z; e+ ~& o$ o' c# [
先看标准IEC/EN 60598或者GB7000的定义1.2.37部分, 关于内部接线的定义(内部接线通常指灯具内部且附带在灯具上的连线。它形成外部接线的接线端子和电源电缆的接线端子与灯座、开关和类似部件的接线端子之间的连接)。按照定义,你这个都不属于内部接线了。应该定义为内部电路,内部电路只要安规距离,发热满足,耐压测试满足标准要求即可。1 {- j' @) M3 y: N0 H; w
: A, ~: E# G& P$ G6 Z

点评

谢谢,爬电距离、电流进载都能满足了  详情 回复 发表于 2015-8-29 15:44

评分

参与人数 1安规金币 +30 收起 理由
jsspace + 30

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 15:34 | 显示全部楼层
貌似红色的线是高压线啊!要符合安规距离哦。
/ p( W7 h6 {4 O' e" Z) o: E答非所问……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 15:37 | 显示全部楼层
火神 发表于 2015-8-27 09:10 + p' O1 o5 m7 x3 Z# g) v* ^
那还要不要满足截面积的要求?两头算内部线,然后中间一截做在PCB不用算吗?我是安规小菜鸟
: k5 a: L) j3 r
PCB走线的截面积没有明确的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 22:56 | 显示全部楼层
铜箔厚度和宽度只要满足过流量要求,以及爬电距离和电气间隙要求就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-28 17:12 | 显示全部楼层
感觉这个可以考虑和驱动PCB上的类似,只要满足爬电距离我电气间隙,以及温升不超就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-29 15:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 火神 于 2015-8-29 15:47 编辑
5 ]" Z0 w0 `% P& H# y2 r
wyq794 发表于 2015-8-27 14:39
( u# z. d7 F4 K* @, D( b4 O1 ~先看标准IEC/EN 60598或者GB7000的定义1.2.37部分, 关于内部接线的定义(内部接线通常指灯具内部且附带在灯 ...

3 Y) z' E- d3 k! h7 u1 U5 m! {
! X1 E' w+ e, d: T. z  V谢谢,爬电距离、电流过载都能满足了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-29 22:21 | 显示全部楼层
1、内部线的线径是可以小于0.4的。详细见5.3。我们一般通过短路过载来检测符合性;
3 R+ t1 x3 {* f& K. o( y2、如果红色部分是通过220V。肯定是不符合要求的。理由:安装的时候可以触及带电部件。需要注意:这和截面积无关,主要是过220V的铜箔是认为可以触及的,因为pcb板是的绝缘漆是不认为防触电保护,这在防触电那章有规定。1 ~5 |( [3 k! U9 M7 ^6 r
3、内部线可以不使用3C认证的电源线。

点评

整灯是一体的,徒手是触摸不到的,这灯具,边框面罩那部份我没发上来,用螺丝和底盘一起锁死出货的  详情 回复 发表于 2015-8-30 07:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-30 07:34 | 显示全部楼层
原任 发表于 2015-8-29 22:21 : ]+ _/ Y6 F, |5 ?* E. E+ {/ [) _7 n
1、内部线的线径是可以小于0.4的。详细见5.3。我们一般通过短路过载来检测符合性;
. ]9 ~/ V# n; C) V2、如果红色部分是通过 ...
; C2 S6 Y1 P2 I. g$ M1 {
整灯是一体的,徒手是触摸不到的,这灯具,边框面罩那部份我没发上来,用螺丝和底盘一起锁死出货的1 p0 u9 t6 g. H6 s7 G  o

点评

最近查了一下印制板的标准,说的也不是很清楚。我个人理解是,不行。理由嘛:你怎么证明铜箔和电线载流关系?我估计CQC是不会同意的。另外,这玩意你要保证爬电距离也很麻烦啊。。板子要做很大。  详情 回复 发表于 2015-9-2 10:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-2 10:28 | 显示全部楼层
火神 发表于 2015-8-30 07:34 ! }# x: g% b( g  `$ q
整灯是一体的,徒手是触摸不到的,这灯具,边框面罩那部份我没发上来,用螺丝和底盘一起锁死出货的
5 V9 ~: n$ _& G; s4 f$ o
最近查了一下印制板的标准,说的也不是很清楚。我个人理解是,不行。理由嘛:你怎么证明铜箔和电线载流关系?我估计CQC是不会同意的。另外,这玩意你要保证爬电距离也很麻烦啊。。板子要做很大。
回复 支持 反对