[综合话题] N线对地线的电压不为零

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-5 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?
" X1 W" _5 Q" }3 O建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零: K0 F) O* B! ?6 G- ?$ J: }+ A
沙发
发表于 2015-8-5 15:35 | 只看该作者
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

点评

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦 实验室电力系统都是为零(小于4V要求)  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:16 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35 * j! H; t3 c1 }. c
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

( m6 m2 @+ ~. GB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦" F, ]0 N4 m$ k# E; \! T
实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

点评

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-6 10:01 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16
6 P) s- Z; X1 n+ ?0 RB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦
2 ?7 S2 b* R) E+ u8 |  t/ o' H2 c8 ~实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...
& a% |7 s/ I! O3 U0 f$ t7 P
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

点评

那样是可以的 但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-6 15:04 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 10:01 ! B5 G- g+ m: N$ ~/ j. Z
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?
! z$ ?+ B5 P3 V5 _  x8 n7 [
那样是可以的+ G- B) N1 Q! ?# Z
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

点评

确定需要B的输出端(L到N为零)? 没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-6 15:44 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04   N8 U: m: O2 V, Q
那样是可以的# B0 |3 `/ h7 p8 f" H
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)
% O9 a, U) i& x# c4 L
确定需要B的输出端(L到N为零)?
1 L/ q* Z/ H% g没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

点评

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:59 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 15:44 " ^2 t0 V* h: f4 Y5 C% p' ?
确定需要B的输出端(L到N为零)?
/ D+ j' X' |! }* W$ u! ]没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...
5 E9 W1 k4 ~7 v$ _
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

点评

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-11 11:31 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59 & B8 }% v) ?7 n; A& f# ~
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

6 v: r0 u( N( e; B这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-11 11:39 | 只看该作者
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

点评

啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-11 11:52 | 只看该作者
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

点评

实验室就需要这个要求  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报