[综合话题] N线对地线的电压不为零

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-5 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?% D+ ?6 f' ^9 |: K. q0 T, J6 Z8 G
建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零* v% ~  Z5 E+ F' @5 A
沙发
发表于 2015-8-5 15:35 | 只看该作者
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

点评

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦 实验室电力系统都是为零(小于4V要求)  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:16 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35
. H3 x: {* q! SB的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

6 b9 t& y7 j1 FB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦! O" X+ T2 |  T  G4 j- n7 _
实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

点评

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-6 10:01 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16
! _- d& ]" @- b, v9 p3 bB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦: K8 S) m7 q9 ^1 _( R4 y" ]
实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...

- E1 P4 d( p1 x. d; Y$ A: z% V7 c' W. a直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

点评

那样是可以的 但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-6 15:04 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 10:01 " U5 }1 ]% m2 p$ _" z$ Q
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?
! I0 B7 G- c, ^2 |  U% Z+ n! \
那样是可以的! T& ]6 y' n0 e' o- ~
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

点评

确定需要B的输出端(L到N为零)? 没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-6 15:44 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04 9 C! l4 F  E+ k- c9 A) F
那样是可以的- f$ M7 _, y% z8 O1 ~6 Q! [
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)
% y, }) C# x1 ]3 G9 ]' d
确定需要B的输出端(L到N为零)?
0 E0 V6 x+ Q: n+ K% d" j" J5 S没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

点评

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:59 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 15:44
3 m* [4 ~6 z( D确定需要B的输出端(L到N为零)?
$ I/ N4 ]* J9 n4 M  z没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...

& J2 C: i0 P# n3 d, n不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

点评

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-11 11:31 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59   [; b! b- L& C  b
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

( ~% m8 Z$ A0 p( J# d& Y( ?# k这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-11 11:39 | 只看该作者
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

点评

啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-11 11:52 | 只看该作者
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

点评

实验室就需要这个要求  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报