安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2419|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] N线对地线的电压不为零

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-5 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?
$ r& b. [1 K% z9 a. k( Q建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零# A9 ^" Y7 Y$ V- L
沙发
发表于 2015-8-5 15:35 | 只看该作者
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

点评

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦 实验室电力系统都是为零(小于4V要求)  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:16 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35
( ^' U7 L; x: h7 RB的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊
6 X$ O) K7 E# q9 y2 z
B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦; S* O' L: P& T+ s% z; m4 C
实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

点评

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-6 10:01 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16 ' O1 n! ]$ w2 o9 W, _7 y
B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦; U# }4 ]7 ?1 e7 `3 \8 ~" g9 ^
实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...

% w8 s, g3 O! I1 @直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

点评

那样是可以的 但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-6 15:04 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 10:01
% I1 J' @$ o2 R0 W1 R0 ?直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?
, p) a& C# q$ W" y( o
那样是可以的0 f% f" x8 ?- J1 c  m- l
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

点评

确定需要B的输出端(L到N为零)? 没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-6 15:44 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04
1 [- q) w! k. G那样是可以的
% K& c7 `7 U+ E! Y8 a但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)
5 w" ^% A$ O# |# j+ s: C) e. d
确定需要B的输出端(L到N为零)?6 y# k- t" J$ k! \1 s
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

点评

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:59 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 15:44
1 r0 M. i1 S4 g- O确定需要B的输出端(L到N为零)?7 O! j; c: [) M" }- z2 [# t: N
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...

1 S; G4 Z0 E4 [不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

点评

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-11 11:31 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59 $ o: |  d" L0 R0 j" b
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

5 g8 u1 v* L8 F+ p这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-11 11:39 | 只看该作者
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

点评

啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-11 11:52 | 只看该作者
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

点评

实验室就需要这个要求  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-12 09:14 , Processed in 0.135615 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表