楼主: 热爱学习
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 疯了疯了,到底是怎么样呢?

[复制链接]
31#
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:48 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:44 # M$ k- B2 I; w* j" @( T
测试了10个以上的产品的人的经验告诉你,测工作电压时,将N于次级的地接一起,电源的漏电开关不会断电。
5 j& P1 V+ l9 v8 j7 ]3 _但 ...

% e& o. ^/ Z+ ~% J" E) K我说的地不是次级地,而是保护大地

点评

自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。 还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2015-8-5 08:54 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 08:48 " X, t9 o5 {8 A1 B1 _
我说的地不是次级地,而是保护大地

  _0 Z2 f+ ]1 B  H! s1 e) e" ~; R自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。: \8 Y  }% h9 i
还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

点评

附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:06 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:54
, `# P" b1 }& x4 Q1 G6 {自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。& \8 F% k0 }6 w+ |, ~6 Q
还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

" C3 a7 M, {7 g1 K) u( ~附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接,会跳闸7 u- Y! j* c) d! ?
而且很多I类设备输出负极跟PE是导电连接的,如果N跟次级负极连接也就相当于跟零线N连接了

点评

PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。 其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2015-8-5 09:20 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 09:06 + _. ~* u7 T9 m' j; q, M
附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以 ...

$ e0 {& Z. t1 w" ]PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。# B; D3 v& f9 y
其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有

点评

其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心 参考附件中所说  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:39 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2015-8-5 09:20 " R" {" c1 n* P$ H4 K8 k
PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。; J2 _" `3 |0 Y2 }" z* F
其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都 ...

: c1 a4 U( n' v/ b3 e其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心
( o" r& |. E6 q; q( J参考附件中所说

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
36#
发表于 2015-8-5 09:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

37#
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:23 | 只看该作者
xiaopidan2015 发表于 2015-8-5 09:57
5 A6 f7 {" V6 Y* L2 d4 t其实吧,楼主你试一下不就知道了,不过最好找技术工,注意安全
% `* p+ W3 P7 H3 A& f0 j
在哪试啊,呼隆整个公司停电了不杀了我,在家的话搞停电没空调不得热死,等天凉快了试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
发表于 2015-8-5 10:26 | 只看该作者
中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,* I9 M, u, H3 H# g$ Q
进入建筑物后,就分开成N与PE了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在 看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:07 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2015-8-5 10:26
3 L" a5 y) t' w; f3 \# H中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,% v  E& x, D- ^. c6 ?  ?; @1 D
进入建筑物后,就分开成N与PE了
" _. N8 x) c5 @- ]# e1 p# _
这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在. i: X/ Y; M% g) X( @" I8 D4 U6 o  S
看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作* ^# g& v" W  w4 J
  N) O$ }/ r2 a) j8 g$ F3 U

9 G* D$ I' o4 F" X* d7 n* w8 N7 S- D: F# S  F2 _  c
7 G2 ^4 V/ s; r% h3 X( ^( `
& g; \. C& i& i$ W& v

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

怎么又扯回测试工作电压了? 按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。 这时漏电保护不会跳的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2015-8-5 11:25 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 11:07
& M4 l, S* u% F" R  l这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在: e. w% d; U) Q! [* [
看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后 ...
' u$ K7 ~- i. H- z! S* x
怎么又扯回测试工作电压了?
4 N1 B" M: [% e$ S按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。
; L) x4 i& ?9 I0 G4 ]这时漏电保护不会跳的。

点评

有些I类设备次级地跟PE是连在一起的,比如I类电源适配器 再这么问下去我真疯了....  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报