一直以为家里面插座的地线是连接到打入到大地里面n米深的钢筋上的,今天看了下交流配电系统,我国大部分民用建筑配电系统为TN-S系统,那么建筑中是没有直接接建筑内大地的地线的,插座中接地pin应该连接的是另一条PE线,设备工作时保护接地导体与PE相连,PE线连接到建筑的远端配电室或变压器的零线接地端,泄漏的电流实际上又通过这条PE线流回了中性线,之所以把PE线跟零线分开应该是防止零线与PE共用一条线的时候,当零线故障(断路)时,人触及与零线连接的外壳死啦死啦地。
( V* e: L. ~' _$ Q" r1 z可是家里的线路没有看到过这个PE线呃,入户的线路只有火线跟零线,那么这根PE线在哪呢?从哪接出来的呢?- g% ~  W. }* |

$ Z* A5 _. N6 I$ R3 r% f另外TN-S系统依据发电机接法分三角形跟星型接法,星型接法的比较容易理解,如图1,三角形接法的让人有点不懂啊,如图2,4 [+ K& @" G: l" r
用电设备接L1跟L2(线电压),L3接地悬空,PE跟L3共地,按理说L3才是零线呃,L1,L2对地都是线电压,岂不是摸哪一极都得挂?
" g; e( E: u) g! o是不是标准上的图搞错了,用电设备应该接L1跟L3,或接L2跟L3才对嘛...求指点
, M& s: t2 ^1 u1 @9 v; e# l. J
3 W% m; J% a. g9 g图一8 _7 ?8 O6 E; q! _; g; T

3 r- y. m- l" g4 L2 U# R图二* t# @: G! q* @$ S( _

) x9 @5 h: V) H3 a3 M8 f5 _6 ^7 I# V7 n
, M+ T6 V. n2 k- q4 |9 b
# E6 N- }8 e5 k: c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
头像被屏蔽
发表于 2015-7-16 16:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-16 17:25 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-16 16:43
& {3 e* g; B/ T本丝老被打脸,你做源头好几次了。# Z2 W1 w+ H9 l- ^& w
流回了中性线是错的,大地是零电位。8 K8 W9 Z; l7 m" O3 [$ g5 ?8 H
人触及与零线连接的外壳死啦死啦 ...
& V9 f8 K6 _$ q2 D. N0 {% j8 v/ [
漏电保护器并不是每家电路都有,这个又不是法规标配的,如果没有漏电保护器零线断了岂不是死啦死啦地。$ o; s$ D0 J9 d: e
赶紧给我解释下三角形接法的那个电路有问题,还有家里保护地来源的问题,别绕弯子哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 23:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 liscsupor 于 2015-7-16 23:18 编辑
: u$ i; s1 N4 f
+ r8 U* s/ ~0 Y; G9 `一般是三相四线制,变压器出来后,连接到房屋屋檐下只是拉了单相(一根相线、一根PEN地线)。7 O1 ]8 c; q! R+ @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

你的这个图应该是TN-C系统,民用的一般不都是TN-S系统么,PE线是如何入户的?我们住的楼里面应该没有接地母排吧  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 09:05 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2015-7-16 23:17 + [+ P9 ~4 Z( E+ _
一般是三相四线制,变压器出来后,连接到房屋屋檐下只是拉了单相(一根相线、一根PEN地线)。
0 H6 K2 ~4 C4 E$ _% L/ k( G6 T
你的这个图应该是TN-C系统,民用的一般不都是TN-S系统么,PE线是如何入户的?我们住的楼里面应该没有接地母排吧

点评

“接地母排”在屋子里,一定会有,上面还标着“等电位盒子”的。  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 09:12 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 09:05 , {3 o9 f, a' d' Y1 {
你的这个图应该是TN-C系统,民用的一般不都是TN-S系统么,PE线是如何入户的?我们住的楼里面应该没有接地 ...
9 }8 U8 k. T5 Z$ ]$ Z
“接地母排”在屋子里,一定会有,上面还标着“等电位盒子”的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

所以民用都是TN-C系统喽?因为TN-S的建筑物内是没有接地的 我家里怎么没看到与这个接地母排,一般在什么地法?  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 09:20 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2015-7-17 09:12 1 ?/ T; x* K( e: C1 o3 [
“接地母排”在屋子里,一定会有,上面还标着“等电位盒子”的。

' h5 j+ k& h* z$ b7 G, t所以民用都是TN-C系统喽?因为TN-S的建筑物内是没有接地的% ?2 E- q; N( C( U! a7 V
我家里怎么没看到与这个接地母排,一般在什么地法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 11:06 | 显示全部楼层
我在酒店的洗手间常见到“等电位盒子”的标示~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 11:24 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 09:05 ! v- N) U4 I4 Q5 ?1 f
你的这个图应该是TN-C系统,民用的一般不都是TN-S系统么,PE线是如何入户的?我们住的楼里面应该没有接地 ...

9 \& e2 S  [+ Z' x' U这个就是TN-S系统啊。9 Q6 q* v; h* q* H
但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图好像完全都不一样。
+ V: V7 _3 p6 {& e# L漏电保护就是火线电流和零线电流不相等才动作保护断电的。下图 零线和地线一起了,触电的时候怎么办,电流都回零线了。
/ G" H* B% ~/ W  C1 \4 p  {# Y4 H% U3 O5 S
是不是我们都进入误区了!!!
# a5 p: }* g3 q& ^9 E+ O% z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 11:25 | 显示全部楼层
TN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,
& E1 z2 }, D! O$ ]: \3 RTN-S一般用在一般民用建筑及施工现场
" ]. h6 I2 R$ Q. i5 m, R5 e9 Y6 w  bTN-C-S在民用建筑广泛应用

点评

感谢指点!  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:40
回复 支持 反对