本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-13 16:01 编辑
/ G, R) J! [- g5 q+ v6 L: w9 c: f& s) |0 N# ^; ]# e r
最近看到一则小孩爬空调外挂机护栏触电身亡的新闻,心痛不已; ]& x& i) e% n+ K; w/ D+ F/ P5 R
特发帖分析,一是责任划分,二是分析问题原因,如何改善,以备后患
% W* i L& j( \5 y) U6 w: k1 V% m9 q+ B8 Y& w9 r+ z- {& W) Q
首先责任划分:
% `8 a( o6 O2 b Q# W# M- l) y关于第一条是目前普遍被认可的,无非就是监护人没有看管好小孩,导致小孩攀爬触电) }! y9 m$ ^- B* v0 S
我想说这TM不是扯淡么?难道以后六岁的小孩出门需要大人拉着手一刻不能放松?六岁的小孩不能单独出门?
2 V7 N0 X4 o/ u, B5 Q3 c# I% _. j" o就因为大人陪着而没有注意就是大人的责任?那小孩独自外出触电算谁的责任?
% [0 H7 }! p8 H# ]- c. p第二条责任,这个真不好说,不知道有没有法律法规规定空调外挂机不能摆放至人可触及的地方?那么这一条可以打死全国一半以上的空调了吧,到街上看看一楼大多数空调都是放在门口的,而且是落地式的,我家住楼上,但外挂机就安装在阳台上,触手可及,平时到阳台乘凉晒被褥都可能碰到,这么说这也不符合规定喽?( y" X! |! W5 p& c
第三条,这个真要看有没有法律法规或行业规范了,反正我没搜到。: x* n7 Z3 d0 ~+ S0 G4 D
第四条,空调属于I类设备,基本绝缘失效漏电后由接地进行保护,此时漏电保护开关应该会动作
' [+ r" k( B* z x, }可是如果由于建筑内没有可靠接地造成的事故,厂家需要负责任么?空调是取得安全认证的,
4 U9 L; v: ~) E: z9 S; n) U如果要付责任的话CQC是不是该打脸?
4 E' z" `# S/ L: F" Y. U% C% j' r第五条,这个算普遍现象了吧,如果都:有可靠接地的话大部分触电事故就可以避免了吧2 P5 z# X# {" p
有开发商或配电商承担责任的先例么?" n+ z }* M8 e4 q2 _
如果有其他责任归属者欢迎大家补充,比如标准制定者,不应当接受BI+PE的保护设计等* F1 g- q' ?+ F5 Y; `. X
" K7 ?+ P, j1 `" A原因分析:(二楼上图)
$ ~" w" r G3 I- n n4 n& B1.根据视频,小孩刚接触护栏的时候并没有触电,如果有触电就不会再爬上去. v5 g5 w* ]4 e( a0 X7 {" \
2.小孩在爬上护栏的时候双脚离地,当手触到外挂机外壳的时候触电, v' ~; Q9 j; _! g
3.视频中店家外墙上的插座,应该是由室内引出线路到室外,然后再在墙上固定插座,可以肯定的是没有接地!1 @- V8 V8 x' }' v* w
2 `1 s- J, g8 q4 T7 p那么原因基本上就是空调绝缘发生故障导致外挂机外壳带电(具体什么故障不详,空调是二月份买的,才五个月就绝缘老化?),而空调与地(护栏)此时还是有隔离的,否则小孩手刚抓护栏就会触电,小孩经过时爬上护栏,手摸到外挂机外壳时形成(外壳--->手--->身体其他与护栏接触部位--->护栏--->地)的回路触电,因为小孩是趴在上面,身体重力承受在手上,因此即使不到10mA摆脱电流也无法挣脱,而且人触电的瞬间基本上是来不及反应过来呼救的,触过电的人应该会有体会。
2 c1 H: `) [9 v( d/ S# A建筑中不安装保护接地就罢了,那么连个漏电保护装置都没有么???哪个电工给装的电路,我觉得他也应该负责任!
R$ T& @5 y. J V6 }6 \2 D' N9 E7 G9 U/ ?+ K7 C
兄弟们,关于这种接地故障或无保护地而引发的事故该如何避免呢?1 I0 G7 F+ b7 A- ^& R
国际上的法规标准都认可这种BI+PE的保护方式,可是针对咱们国家的实际情况,是否该做适当的修改?
7 u6 t4 w/ Z: e; y. K2 V比如至少BI+PE+警示语?比如空调外挂机上可以贴上醒目的“触电危险,严禁攀爬”的警示标语,虽然小孩子可能意识不到,但家长起码会有这样的意识吧,当小孩爬上护栏的时候家长会立刻将其拉下并告知会触电!
! ~1 p6 q) {6 n$ [9 Z
2 h s1 m+ A9 W兄弟姐妹们,你们觉得呢,有没有好的建议?
0 `1 i1 B" F4 ^; [& \0 s# l) M! U. q
) i S) P1 I# d2 [4 U% X$ nBTW,关于“专家”...
, l: f+ E8 ?! n; Y+ X$ {: m电视报道的时候居然请某专家分析原因:一是线路绝缘老化(尼玛是个人就会说),二是线路可能接错,通常线路都是零线接地,店家里面的线路可能接反了,接成火线接地了...- H' q; d& S% r# s, n! O
专家你可以去吃屎么?9 V6 g6 h- c; S. `" R4 L/ E9 R$ P; Z
2 m! P7 f1 [2 ^ |
|