+ Q( o S$ |6 J" z最近看到一则小孩爬空调外挂机护栏触电身亡的新闻,心痛不已
9 ?& {7 R/ q( l- w! W7 x& I特发帖分析,一是责任划分,二是分析问题原因,如何改善,以备后患
9 R0 Y3 l H5 T: G. M6 O% k
& n+ t( }$ g" H4 A& h( M2 N3 J首先责任划分:
) i7 l+ E9 ~4 V# F* z. K. W关于第一条是目前普遍被认可的,无非就是监护人没有看管好小孩,导致小孩攀爬触电0 C1 d. T# u" P( ?$ J; b
我想说这TM不是扯淡么?难道以后六岁的小孩出门需要大人拉着手一刻不能放松?六岁的小孩不能单独出门?
, Y' `( T2 G' q7 ?. s9 {. \* d& Q7 x. w就因为大人陪着而没有注意就是大人的责任?那小孩独自外出触电算谁的责任?2 v- u- l8 {) J1 E9 z5 ~+ @. x
第二条责任,这个真不好说,不知道有没有法律法规规定空调外挂机不能摆放至人可触及的地方?那么这一条可以打死全国一半以上的空调了吧,到街上看看一楼大多数空调都是放在门口的,而且是落地式的,我家住楼上,但外挂机就安装在阳台上,触手可及,平时到阳台乘凉晒被褥都可能碰到,这么说这也不符合规定喽?# G6 @ S8 `2 `* ]$ [- y I ^
第三条,这个真要看有没有法律法规或行业规范了,反正我没搜到。; T; l' K3 V, h6 t; ]/ z9 p
第四条,空调属于I类设备,基本绝缘失效漏电后由接地进行保护,此时漏电保护开关应该会动作1 v- W6 w9 Y9 Q$ f" K$ `
可是如果由于建筑内没有可靠接地造成的事故,厂家需要负责任么?空调是取得安全认证的,& ]' p7 E: l/ Q0 O4 r" A# j2 O
如果要付责任的话CQC是不是该打脸?
% C! y! m) Z" K) a1 {第五条,这个算普遍现象了吧,如果都:有可靠接地的话大部分触电事故就可以避免了吧4 q. E) W* _$ k( Y3 G0 Q5 s, a& g
有开发商或配电商承担责任的先例么?
3 r: \) V, u. \' U" r. n如果有其他责任归属者欢迎大家补充,比如标准制定者,不应当接受BI+PE的保护设计等7 e" t% ]% l, s: Q- ~' g7 b' ^
( q( Y8 m5 N* V9 z9 W
原因分析:(二楼上图)
" b$ w# N3 P3 V$ {+ j- I+ ~7 o( I* w1.根据视频,小孩刚接触护栏的时候并没有触电,如果有触电就不会再爬上去4 e% h9 O" H( u3 Z
2.小孩在爬上护栏的时候双脚离地,当手触到外挂机外壳的时候触电
* I+ p3 K6 }" P2 Z3.视频中店家外墙上的插座,应该是由室内引出线路到室外,然后再在墙上固定插座,可以肯定的是没有接地!
* r* ?5 f8 L; v8 N8 O0 r! [
% {: o* w2 n z$ P* g( k5 [- ]/ o那么原因基本上就是空调绝缘发生故障导致外挂机外壳带电(具体什么故障不详,空调是二月份买的,才五个月就绝缘老化?),而空调与地(护栏)此时还是有隔离的,否则小孩手刚抓护栏就会触电,小孩经过时爬上护栏,手摸到外挂机外壳时形成(外壳--->手--->身体其他与护栏接触部位--->护栏--->地)的回路触电,因为小孩是趴在上面,身体重力承受在手上,因此即使不到10mA摆脱电流也无法挣脱,而且人触电的瞬间基本上是来不及反应过来呼救的,触过电的人应该会有体会。
1 F9 h0 z- T9 o+ q0 n建筑中不安装保护接地就罢了,那么连个漏电保护装置都没有么???哪个电工给装的电路,我觉得他也应该负责任!
U2 g' O6 w6 V4 i3 x/ y" t9 s/ i" h1 G5 I
兄弟们,关于这种接地故障或无保护地而引发的事故该如何避免呢?' U$ c5 Q2 P5 d! W/ B' S
国际上的法规标准都认可这种BI+PE的保护方式,可是针对咱们国家的实际情况,是否该做适当的修改?
- S2 m$ p/ ?2 I- x. ^比如至少BI+PE+警示语?比如空调外挂机上可以贴上醒目的“触电危险,严禁攀爬”的警示标语,虽然小孩子可能意识不到,但家长起码会有这样的意识吧,当小孩爬上护栏的时候家长会立刻将其拉下并告知会触电!
3 O1 w! e: ^- z' I: [& d6 k; x9 Q' v, o* w3 a1 r( A: I
兄弟姐妹们,你们觉得呢,有没有好的建议?8 [( ? u( l/ f; y
# [2 I& S, A# H0 h
BTW,关于“专家”...
2 K, D1 ~8 Y# w' M9 E电视报道的时候居然请某专家分析原因:一是线路绝缘老化(尼玛是个人就会说),二是线路可能接错,通常线路都是零线接地,店家里面的线路可能接反了,接成火线接地了... @/ r( |: o: y) O! i# z