最近看到一则小孩爬空调外挂机护栏触电身亡的新闻,心痛不已7 C4 d1 v' Z0 m( X' h r) a/ h
特发帖分析,一是责任划分,二是分析问题原因,如何改善,以备后患1 S: l# R3 a. @$ _
9 L9 k/ v }! M$ k+ N
首先责任划分:
9 V1 p2 u) |1 u关于第一条是目前普遍被认可的,无非就是监护人没有看管好小孩,导致小孩攀爬触电2 X5 }4 D( S) m+ u3 k" h5 Z: Z7 N+ Q
我想说这TM不是扯淡么?难道以后六岁的小孩出门需要大人拉着手一刻不能放松?六岁的小孩不能单独出门?8 R7 ?, C0 L8 o" ^; M* q f% g. w
就因为大人陪着而没有注意就是大人的责任?那小孩独自外出触电算谁的责任?
! k9 r+ k. j4 Q/ k' K3 p/ e第二条责任,这个真不好说,不知道有没有法律法规规定空调外挂机不能摆放至人可触及的地方?那么这一条可以打死全国一半以上的空调了吧,到街上看看一楼大多数空调都是放在门口的,而且是落地式的,我家住楼上,但外挂机就安装在阳台上,触手可及,平时到阳台乘凉晒被褥都可能碰到,这么说这也不符合规定喽?
0 S3 N. k+ P8 U# Y: z2 M8 C: w第三条,这个真要看有没有法律法规或行业规范了,反正我没搜到。7 i. O5 u7 ?, m/ W l9 k% Y3 W" A
第四条,空调属于I类设备,基本绝缘失效漏电后由接地进行保护,此时漏电保护开关应该会动作
2 c1 g( N+ a- ~3 S( Y可是如果由于建筑内没有可靠接地造成的事故,厂家需要负责任么?空调是取得安全认证的,
% X3 h, j; X. g% K+ m/ v4 M1 P8 X8 @如果要付责任的话CQC是不是该打脸?
4 g: y& S' D4 ~4 _/ |第五条,这个算普遍现象了吧,如果都:有可靠接地的话大部分触电事故就可以避免了吧
) B9 ^* h' }# s( c& R有开发商或配电商承担责任的先例么?
% v; W/ W- N; [, \+ D8 k如果有其他责任归属者欢迎大家补充,比如标准制定者,不应当接受BI+PE的保护设计等3 Q! |% `4 s: B. a* u
, t* N1 O5 `6 ^2 o! L9 f8 K原因分析:(二楼上图)
; E- E+ y) Z- n* }# T, ?1.根据视频,小孩刚接触护栏的时候并没有触电,如果有触电就不会再爬上去
$ Q' y- p7 P" H9 A- x" W" }; E2.小孩在爬上护栏的时候双脚离地,当手触到外挂机外壳的时候触电& T% M5 d# Q/ o- i4 C
3.视频中店家外墙上的插座,应该是由室内引出线路到室外,然后再在墙上固定插座,可以肯定的是没有接地!
2 N [, _- E. e& `1 a# f% z2 {2 O
; k; J. T+ O' B$ i0 C' f Y9 D5 g) L那么原因基本上就是空调绝缘发生故障导致外挂机外壳带电(具体什么故障不详,空调是二月份买的,才五个月就绝缘老化?),而空调与地(护栏)此时还是有隔离的,否则小孩手刚抓护栏就会触电,小孩经过时爬上护栏,手摸到外挂机外壳时形成(外壳--->手--->身体其他与护栏接触部位--->护栏--->地)的回路触电,因为小孩是趴在上面,身体重力承受在手上,因此即使不到10mA摆脱电流也无法挣脱,而且人触电的瞬间基本上是来不及反应过来呼救的,触过电的人应该会有体会。
7 o* S! o- r; t7 `9 ?! k建筑中不安装保护接地就罢了,那么连个漏电保护装置都没有么???哪个电工给装的电路,我觉得他也应该负责任!0 \1 x3 I& |5 I
, Z( X) o |: R0 V% `兄弟们,关于这种接地故障或无保护地而引发的事故该如何避免呢?1 M* m5 q2 a. G0 \; c
国际上的法规标准都认可这种BI+PE的保护方式,可是针对咱们国家的实际情况,是否该做适当的修改?
# W( P, P4 K& p1 W9 J j比如至少BI+PE+警示语?比如空调外挂机上可以贴上醒目的“触电危险,严禁攀爬”的警示标语,虽然小孩子可能意识不到,但家长起码会有这样的意识吧,当小孩爬上护栏的时候家长会立刻将其拉下并告知会触电!. L. j, Q+ L" Q1 j6 {' U- A
+ N7 D0 A. z3 k; s( S
兄弟姐妹们,你们觉得呢,有没有好的建议?5 \3 P: ?; z; Y. M
H) u/ G5 @$ V7 T8 S$ h4 ^BTW,关于“专家”...
+ Y+ x$ S' p" [# b电视报道的时候居然请某专家分析原因:一是线路绝缘老化(尼玛是个人就会说),二是线路可能接错,通常线路都是零线接地,店家里面的线路可能接反了,接成火线接地了...