[电源产品] 变压器OBJY2绝缘等级问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-12 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
已选用了一款OBJY2认证Class B(130C)的变压器,但是发现bobbin是QMFZ2的105C的材料。问105C的材料是否可以用于130C绝缘系统中?哪位大侠点播一下。
沙发
发表于 2015-7-13 08:04 | 只看该作者
应该是不可以。

点评

應該不行喔!!  发表于 2015-7-13 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-13 08:33 | 只看该作者
你在绝缘系统的对应的table里面能找到厂家跟型号就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-13 09:02 | 只看该作者
楼上说的是对的,只要能在130C或以上认证过的绝缘系统中找到.就是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-13 12:02 | 只看该作者
105度的BOBBIN首先很难列入清单中,其次也很难通过其测试,目前都是COPY别人的系统,找个最优的就行了。