 楼主| 发表于 2015-7-7 16:38 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
shouma25 发表于 2015-7-7 16:30 1 U- u7 E' W0 a0 w+ D7 @
比如在定义中,单一故障不能导致SELV电压值超过安全值。
* T! u7 _' y8 }基本绝缘失效可以认为是单一故障,
6 Y0 n7 |" }& J1 X4 i一旦能够产 ...

6 U$ O& A- [5 @) B注意是接地的SELV哦,问题就是接地的SELV他还是SELV么?正常SELV与一次侧是D or R,可是接地之后只要求BI,也就是一次侧与SELV之间的绝缘降低了要求,借用某人理论,安规的精神要满足吃药加戴套的double防护,也就是说接地要起到另外一重保护的作用,那像我画的那个图的接地算满足要求的接地么?

点评

产品就算接地了,SELV与一次侧还是需要满足D or R。 因为变压器降压后的电路与一次侧之间不满足D or B的话,该电路就不是SELV电路。  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 16:42 | 显示全部楼层
SELV电路跟初级电路(AC部分)需要双重绝缘或者加强绝缘要求。. C! ^7 B7 f+ ^; k
按你的意思,AC部分跟SELV是双重绝缘,则如果产品的基本绝缘失效,还有附加绝缘+接地保护。所以人手接触绿色部分还是安全的。

点评

大婶,AC部分跟SELV是基本绝缘,因为是接地的SELV,跟一次侧只要求BI就可以了  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 16:44 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-7-7 16:42 & [) s) i! R) y, p* J
SELV电路跟初级电路(AC部分)需要双重绝缘或者加强绝缘要求。# h' f# c0 D/ x; |
按你的意思,AC部分跟SELV是双重绝缘,则如 ...
' O9 ^' i4 }; ~: p9 Y- G1 K, q5 C* E. X
大婶,AC部分跟SELV是基本绝缘,因为是接地的SELV,跟一次侧只要求BI就可以了

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
嘻嘻 + 10 正确。但是基本绝缘是不能假设失效的

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 16:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 嘻嘻 于 2015-7-7 16:57 编辑
6 l. b1 ^7 x0 _3 m1 J
热爱学习 发表于 2015-7-7 16:38 8 t" L) R3 v2 z2 o3 w
注意是接地的SELV哦,问题就是接地的SELV他还是SELV么?正常SELV与一次侧是D or R,可是接地之后只要求BI, ...
) m- F3 a( B' X% }
看标准60950-1的2.9.3章节的图2H,接地的SELV电路与一次电路需要满足B2基本绝缘就满足要求了。9 f: [' Z+ b5 u; Q) g1 K' [7 K
根据标准的1.2.9.2基本绝缘的定义:对防电击提供基本保护的绝缘。
' ]9 L& r& j& V  N6 i4 ]: e+ S; }我的理解,该SELV电路需要整体接地. X. a& Z% T1 i7 i

点评

纳尼,怎么成点评了... 整体接地是怎么个接法呢,都接地了电路还工作不工作呢.. 我觉得35中描述的就挺好,BI+screening,screening肯定是接地的,虽然不知道怎么实现, 但比95里面描述的起码靠谱点  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:02
那表2H中所说的是什么意思呢,参考下图  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-7 16:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-7 16:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 16:58 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-7-7 16:47
. n8 u! P9 K5 I- I! c- U- G看标准60950-1的2.9.3章节的图2H,接地的SELV电路与一次电路需要满足B2基本绝缘就满足要求了。) n/ K8 L$ L. F3 W  i
根据标准 ...
8 A& J1 o4 H1 c0 c$ T" g  Z" L
那表2H中所说的是什么意思呢,参考下图
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 16:59 | 显示全部楼层
参考下表2H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 17:00 | 显示全部楼层
我觉得你的理解进入一个思维误区了。
3 U. ]0 x+ `3 v# a下来在想想
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 17:02 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-7-7 16:47
; {' f0 f3 v( s$ ]( y1 Z# i% R3 T/ @看标准60950-1的2.9.3章节的图2H,接地的SELV电路与一次电路需要满足B2基本绝缘就满足要求了。6 Z* F, H) L5 p2 y6 @  n" d6 V& Q
根据标准 ...
# |  B3 U1 e0 i2 d% s
纳尼,怎么成点评了...
, v: L/ i5 \9 o0 D1 Q' ~% _整体接地是怎么个接法呢,都接地了电路还工作不工作呢..+ z, F( a* q0 M- H  P
我觉得35中描述的就挺好,BI+screening,screening肯定是接地的,虽然不知道怎么实现,& v! w8 V: Y: S9 G, }6 S& l8 b% h
但比95里面描述的起码靠谱点
回复 支持 反对