kz8836 发表于 2015-6-2 16:12 $ K4 H! }' P* q! H' M0 g% P+ N( I
能否教下如何测试,刚入行不是很懂,谢谢了 3 |, l" K* Z* o* l; f; n! ?
按照表准,设备中所有带输出的I/O都属于受限制电源3 D. Y6 i6 M9 j) ?. T
可以参考下950里面2.5以及3.5.4章节要求
* B4 v7 o5 I) `% v) z$ G4 ]. ]测试方法很简单:
* a$ C- B! p0 T1 Y+ B: z2 V1.在输出端口的正负极跳线,接电子负载,持续拉载看电流是否达到8A
7 R4 I, K; x0 I( B* y6 H; T2.电路中有限流元件例如fuse&protect IC,如果是认可品(有TUV证书或欧规证书;或CB证书,证书中需满足60950_A1中附件CC的要求)根据其限流规格<8A认为符合LPS,如果是未认可品(比如二极管),bypass掉进行第1步测试, g5 Y5 b n/ h0 P
测试电流达到8之前系统保护或保护装置动作,判定pass,测试拉载到8A,在5秒内保护装置动作,判定pass,超过5秒判定fail |
|