" }9 l/ `1 K" c% }7 @- i5 z8 F" I( u' ?+ g% {
产品是带隔离变压器的电源。$ g$ R, D+ E# x# _4 {/ S4 _+ ]
目前打耐压是将初级侧输入端的L、N短接,然后与机壳打AC耐压。% F" x2 c1 r! K8 ]4 F) ~( x6 ^
1 |8 h/ G* ]1 V8 Y

3 x0 o) P  H3 Q2 q% j# |0 `) J2 ], F测试结果,泄露电流没有超,但是次级侧地与机壳地跨接的Y电容闪络了。
+ P$ K7 U$ R+ A9 H! C8 Z/ x' T" y( _% I0 M
对测试过程,有三个疑惑,还请大神们帮忙解答:
* `7 s# L# ^' `. \  d2 q; V" r2 l5 w! L
1.是否也要将次级侧的端子也做短接处理,即次级侧的端子与初级侧的L、N短接,然后与机壳打耐压。- f/ c' Q9 k& Z

3 h5 R5 F7 w- {: p6 _2.由于保留Y电容,是否应该用打DC耐压,而不是AC耐压。
( b, B8 r+ q0 H0 }2 m* o0 {( [3 v* I
3.这样的情形,判不判过,如果不行,该怎样整改呢