安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距春节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2147|回复: 20

[GB灯具] 三芯防水接头用作电源线时

[复制链接]
发表于 2015-3-24 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这种三芯防水接头是标准件吗?接AC220V时(接户外灯具输入端),有电气间隙和爬电距离的要求吗?
' f! O* W- M! j

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-3-24 11:31 | 显示全部楼层
1.有爬电距离要求,随机认证按灯具的标准来+ _1 F6 s# S& K! s3 e' U3 I! w4 G
2.这个接头有认证最好

点评

220V的户外用灯,电气间隙1.5mm,爬电距离是2.5mm?  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 11:39 | 显示全部楼层
这个是用在高压端,最好要有认证,没有认证的话也可按照GB7000.1 第15章节做随机" C8 S) `. C6 C: B/ ~, J: \
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 17:44 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-3-24 11:39 3 c7 m+ _- c8 v8 m6 f0 w) H* R
这个是用在高压端,最好要有认证,没有认证的话也可按照GB7000.1 第15章节做随机
9 G" H! v; P9 D
只用15章的内容还是感觉太少了

点评

你感觉用什么内容呢?  详情 回复 发表于 2015-3-24 18:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 18:02 | 显示全部楼层
GLFSLT 发表于 2015-3-24 17:44
+ p; s  J" O" O% @/ W+ k只用15章的内容还是感觉太少了

8 F6 F5 v: J( J1 S. Y  O你感觉用什么内容呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 08:07 | 显示全部楼层
连机器不知道国内会怎么评估。CE评估如果暴露在户外的可能被接触的,连接器对接后要提供额外保护措施防止连接器被拧开。如整体套热缩套管热缩或各个部位(含公母对接处)打胶水.

点评

我影响种是有这个要求,我当时做鱼缸灯案子的时候,机构也是要求我打胶固定。 但是我后来翻阅了一下标准,还是不明白为什么要打胶固定 我看了一下我们的产品结构,在高压端和低压端都有一个这样的防水接头,高压端  详情 回复 发表于 2015-3-25 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 08:48 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-3-24 18:02 8 Z5 o1 m5 Y. s/ X2 a% e; O7 }
你感觉用什么内容呢?
3 ?! i) b; V5 F$ i8 F+ _
7000的整体标准对连接器做随机,在有怀疑时60320的项目都是可以使用的选项
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 09:01 | 显示全部楼层
gmr24185 发表于 2015-3-25 08:07
9 B) p7 p/ L1 E3 e连机器不知道国内会怎么评估。CE评估如果暴露在户外的可能被接触的,连接器对接后要提供额外保护措施防止连 ...

( k- x3 ~- N, B! |; G  L2 }我影响种是有这个要求,我当时做鱼缸灯案子的时候,机构也是要求我打胶固定。
! N, i0 M+ E/ i* l0 m' \但是我后来翻阅了一下标准,还是不明白为什么要打胶固定# }3 O$ D6 [5 c. [) G
我看了一下我们的产品结构,在高压端和低压端都有一个这样的防水接头,高压端的那个防水接头打胶,我估计是防止误用(高压低压误用)

点评

曾经看过一个欧盟的通报,同一个超市里,有两个型号的圣诞灯串,是我们国内同一个企业生产的,但一个是高压,一个是低压,关键就在于他们的连接器是同一型号,可以互换,通用的,结果通报回来,不合格!有发生触电的  详情 回复 发表于 2015-3-27 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-26 15:43 | 显示全部楼层
我知道UL是一定要有UL认证的,同时还是具有防水等级及户外紫外线测试的认证。- O# E/ A/ _2 u6 k7 k& n% i0 V# C
CQC与TUV做随机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-26 15:45 | 显示全部楼层
另外,乔合里的头都能满足认证需求,但是量小的排期很长,今年做防水连接器的生意都很好。最近有一批货,找了3家,最后才有人愿意做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-1-10 10:09 , Processed in 0.089996 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表