安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 718826712
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 电源线截面积

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:58 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
momus 发表于 2015-1-29 10:57
8 Y3 M, I7 A0 l我有一张培训资料的图供参考
& P6 L. S0 A: \
这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为42。其直径为0.0145mm,我算出他截面积是0.956mm2,为什么比他标的多出来这么多,以往我碰到的情况都是比标的小,这次比标的大,这样行不行啊?

点评

規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2. 建議按照 GB 5023.3 標準的 2.1 章節來判斷.  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:19 | 只看该作者
momus 发表于 2015-1-29 10:57 7 u: t/ p+ U& }, _! t
我有一张培训资料的图供参考

) `. C! j" R+ Z: R# @8 V我在网上找到了一个电源线截面积允许偏差的一个表格,但是看不懂,想截图给你看看,但是我图片不能上传,连接也不能发,
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-1-29 12:29 | 只看该作者
本帖最后由 sc8chen 于 2015-1-29 14:16 编辑 * g3 c- N5 X6 L; o# ]
718826712 发表于 2015-1-29 11:58 $ O2 G# V4 O  D% R
这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为4 ...
- m# n  c  v# g& l' b. Z% Q3 N$ g
4 {) p$ A2 L& ?) w0 X7 [6 i8 Z
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
7 ^- ]% k9 f# L" k* C5 E" \& o3 a- m; e; `7 n0 W& I5 v
建議按照 GB 5023.2 標準的 2.1 章節來判斷.
& l; ?- H0 c! G& p
8 U) J* {- c/ ]. v

点评

没有看到提到了截面积的,  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:21
说实话,我看了,还是不懂!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:16
是我弄错了,少了个平方!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:55 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29
* j6 m0 Z: _' E+ o) X規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
8 @8 @- ?" k& f* e1 V- J% H+ m" r9 e& w) a1 d. T; R& Z. w
建議按照 GB  ...

! p/ t7 r/ @6 z  ~是我弄错了,少了个平方!!!!!

点评

哈哈!!!我也没注意  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-1-29 13:02 | 只看该作者
718826712 发表于 2015-1-29 12:55 * ^* I  k3 `" h2 g3 L8 a
是我弄错了,少了个平方!!!!!
1 G7 q& J* s5 p5 ^7 P5 Z+ N0 A9 T( z  `
哈哈!!!我也没注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:16 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29
& k1 s3 o: \5 s' z- S規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
6 m' r. D& m3 W3 B  ^7 L
( t+ D9 K; h  T( W. K建議按照 GB  ...
4 W0 t: Q& A+ K% T# }3 J& E0 t
说实话,我看了,还是不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:21 | 只看该作者
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 $ C2 \# S2 c: G& g( {- A; ]' H! c/ Y3 J) V
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
' Y9 w' k3 s5 y' p0 X: [
: m4 \8 a/ P3 H, y! F* ~6 ^8 _建議按照 GB  ...

6 p1 h9 S+ G4 i没有看到提到了截面积的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-1-29 13:46 | 只看该作者
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦

点评

哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:55 | 只看该作者
马蹄 发表于 2015-1-29 13:46 * a/ K- o, F" _$ _2 R' b
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦
! R( b* w0 h  W6 ]' i) O
哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2015-1-29 14:34 | 只看该作者
電線導體的測試在 5023.5 只有要求做導體電阻,而 GB 5023.2 是導體電阻的測試方法,並沒有對導體面積有任何的要求.
3 ]" m* _0 B- E" H! S/ s; g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

我就像知道电线标的截面积和实际测出来的怎么差这么多,这样有没有事!难道要去量他的电阻才行吗?可是我只有个千分尺,没有测试电阻的设备!  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规