安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 858|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 吊灯结构

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-11 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 楚人美 于 2014-11-15 11:03 编辑
+ _! P; Y: T3 [- P
# P8 R! f  B: B- Z* Q* ^3 q吊灯,吸顶盘金属。?
  w8 j( F4 c  X1 k0 J
沙发
发表于 2014-11-11 08:46 | 只看该作者
哥,你首先要说清楚你做的是什么认证
' D0 M7 n& x: c$ N1)UL,UL1598上面已经明确,金属外壳是要接地的) \" m& E) n  Y# v) q
2)CE,这个已经满足双重绝缘了,无需接地

点评

第一点,受教了。第二出欧洲的货。还有就是线径帮我解释下。是否按60598-1里外部线径的要求就行。  详情 回复 发表于 2014-11-11 08:52

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
楚人美 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:52 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-11-11 08:46   T" Q* Q$ P; \. \+ o# M
哥,你首先要说清楚你做的是什么认证
( I% Y# G, N( ]$ F1)UL,UL1598上面已经明确,金属外壳是要接地的8 y1 Y4 s' u' d6 D* [( _' c
2)CE,这个已经满足 ...
! g0 J1 B9 X7 E' d" O+ A
第一点,受教了。第二出欧洲的货。还有就是线径帮我解释下。是否按60598-1里外部线径的要求就行。

点评

我没有做过吸顶灯,我觉得线径需要满足0.75毫米的要求  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-11 10:37 | 只看该作者
楚人美 发表于 2014-11-11 08:52
% p3 k+ R+ F6 f* C4 p1 A  W# u2 r第一点,受教了。第二出欧洲的货。还有就是线径帮我解释下。是否按60598-1里外部线径的要求就行。
2 T) y6 A& _( C& F
我没有做过吸顶灯,我觉得线径需要满足0.75毫米的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-11 12:19 | 只看该作者
基本上0.75平方已经够了,IEC/EN标准里,没有提到线径跟电流的关系

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
楚人美 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-30 00:18 | 只看该作者
看是什么灯,如果是有安全隔离则不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-15 06:42 , Processed in 0.067358 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表