[电源产品] Protective bonding test

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-20 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
许多标准都提到等电位保护连接导体测试(protective bonding test)时,测试电流值应该为设备过电流保护设备额定值的2倍。
0 v# n6 G* E2 I为什么是2倍?还请高人指点。。。。谢谢!!
( L/ X# N' }: f! T
/ x' ^8 d, N: K% _& m如下摘自IEC60950-1:2005
+ B! Q! |# D. e* U2 WThe test current, duration of the test and test results are as follows:" Z; ]5 _: a5 G0 i! T
a) For equipment powered from a MAINS SUPPLY, if the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit under test (see 2.6.3.3) is 16 A or less, the test current is 200 % of the PROTECTIVE CURRENT RATING applied for 120 s. The resistance of the PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR, calculated from the voltage drop, shall not exceed 0,1 Ω . After the test, the PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR shall not be damaged.7 F) [$ S! ~9 ~3 ]( a$ I9 y5 i- S
b) For equipment powered from an AC MAINS SUPPLY, if the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit under test exceeds 16 A, the test current is 200 % of the PROTECTIVE CURRENT RATING and the duration of the test is as shown in Table 2E.
: D0 C1 \: a  Q* q% Z
沙发
发表于 2014-8-21 08:38 | 只看该作者
这个2倍的就像标准里面很多定义一样,给定了!还没发现有这个2倍的推算
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-8-21 08:42 | 只看该作者
大家真的是这么实施的吗?
# f7 z! _4 B. O# C2倍的电流考虑到小概率肯定没有问题,但是如果出现额定电流为几百安培或者到一千安培。6 J& ~6 b4 |" g8 C6 }
这些怎么考虑?因为没有这么大的仪器?1 j6 a0 m, K: h7 p+ R2 X0 G4 K

点评

我记得前几年做通信电源系统的时候最大做过1200A的测试,很恐怖。 我翻阅了大量的标准,个人觉得可能与保护器的跳脱电流和时间由关系。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 09:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:18 | 只看该作者
ok_hmh 发表于 2014-8-21 08:42 , l* k8 j$ e0 D/ R
大家真的是这么实施的吗?
  g5 ]. z  k/ q2倍的电流考虑到小概率肯定没有问题,但是如果出现额定电流为几百安培或者到一千 ...
% Q( q1 A! o9 v6 @& d
我记得前几年做通信电源系统的时候最大做过1200A的测试,很恐怖。
  j1 n1 _3 ^+ d; H我翻阅了大量的标准,个人觉得可能与保护器的跳脱电流和时间由关系。。。

点评

因为IEC62109里面也是这么定义的。但是光伏逆变器可以做到500KW或者更大,这样2倍的电流需要做到好几千A。也就是现实条件完全达不到的情况,但是标准里面就这么写的。  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:40
你做了1200A的保护导体测试?哪有这么大的设备啊?  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-8-21 10:39 | 只看该作者
feiniaoo 发表于 2014-8-21 09:18 , j) ~7 t" ^! N- M* C; D
我记得前几年做通信电源系统的时候最大做过1200A的测试,很恐怖。
$ z% G2 F' o7 K, p5 Q4 c我翻阅了大量的标准,个人觉得可能与保 ...
" x- r1 j$ w  H( B
你做了1200A的保护导体测试?哪有这么大的设备啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-21 10:40 | 只看该作者
feiniaoo 发表于 2014-8-21 09:18
+ l- k% B$ e: Z' |我记得前几年做通信电源系统的时候最大做过1200A的测试,很恐怖。0 C* S5 Y- q) P
我翻阅了大量的标准,个人觉得可能与保 ...

3 j7 B. t5 W. N! G; \- c' B- z因为IEC62109里面也是这么定义的。但是光伏逆变器可以做到500KW或者更大,这样2倍的电流需要做到好几千A。也就是现实条件完全达不到的情况,但是标准里面就这么写的。

点评

其实950和62109中都提到,如果保护连接导体以及连接方式满足标准截面积要求,可以不测试。但是有些地方,比如:门板结合等机构件接触面积很难计算。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:14 | 只看该作者
ok_hmh 发表于 2014-8-21 10:40 ) m& R7 a4 f( O, V' d0 Z7 h& E
因为IEC62109里面也是这么定义的。但是光伏逆变器可以做到500KW或者更大,这样2倍的电流需要做到好几千A。 ...

* r  @0 L6 X" `# J, h5 r% p. {其实950和62109中都提到,如果保护连接导体以及连接方式满足标准截面积要求,可以不测试。但是有些地方,比如:门板结合等机构件接触面积很难计算。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报