|
楼主 |
发表于 2014-7-30 20:14
|
显示全部楼层
茶馆 发表于 2014-7-30 20:00
0 z/ ^, A: K: Q说实话 标准好像真没考虑你说的这种情况。 但是在主板设计的时候, RJ45 后面通常会有一个网络隔离变压器。 ...
! t, |& ]" [5 q3 c6 ^, o7 G感谢茶馆的精彩!!!" l6 a/ Y) P1 @" u
你说的那个网络变压器基本上都会有,而且一般能耐1—1.5kv的高压,但是在从网口到变压器上还是有一段线路的,这一部分的线路到地的距离如果不够还是会打耐压fail的,也就是说高压会通过地跑到其他的易触及端口或易触及导电部件,因此这段线到地须保持一定距离,这就造成空间的拥挤(线路板上layout是比较密集的通常),而且如果有客户提出更高要求,比如要耐4KV,那变压器也要用能耐更高压的,这样成本势必会提升,我所期望了解的是这部分cost up换来的“安全”是不是“值得”的...
, [% B1 B) ?2 u4 b3 W8 `& W2 C- R4 F( } Q" f7 s
另外不知道有没有人知道雷击后感应到通讯网络上的高压最高能有多少?(非直接击中) |
|