有限公司提供:
L-N接线端,带 电金属片到外壳金属的距离才1.5MM,请教高手距离够不够。( x$ v+ v. s- U! D, r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-7-30 15:38 | 显示全部楼层
下面要垫绝缘片
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-30 16:32 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-7-30 15:38
5 m5 f8 i5 F3 R下面要垫绝缘片
: `1 t. @# Y7 T; |: N
恩,是需要绝缘片,不然不安全$ P6 g' ?  n* q2 {6 `2 U

点评

不是说不安全,只是过不了标准规定的值 1.距离不够基本绝缘 2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 16:33 | 显示全部楼层
8mm游离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 16:56 | 显示全部楼层
2224518005 发表于 2014-7-30 16:32 : Q4 ~; G, B- p
恩,是需要绝缘片,不然不安全

6 t  x' A4 w8 \# D% D不是说不安全,只是过不了标准规定的值! l! p6 y( p- l9 N. m' \: h: ]4 {% k  l
1.距离不够基本绝缘! A4 U4 c" M1 `5 M
2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试

点评

你加张大一些的青稞纸就够距离哦。  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 08:22 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2014-7-30 16:56
& Z* h  m8 g) E8 V7 _% M+ F" Y( R不是说不安全,只是过不了标准规定的值% h# F# J9 j' Q  O
1.距离不够基本绝缘, ^; \# @  x6 R4 Q) x* H1 ~
2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试

  G  I* J3 w9 ^你加张大一些的青稞纸就够距离哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 14:31 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2014-7-30 16:56 ; U! k1 T1 x7 f0 Q; a3 h
不是说不安全,只是过不了标准规定的值
: g4 q6 v! W3 }5 E$ ^1.距离不够基本绝缘
# ?6 t( O* X  ?+ b1 ]* A  O2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试
  L5 O' `) P2 t$ ?2 S- T
从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?

点评

此结构解决方法就是,在底部增加一层绝缘片或者青稞纸。  详情 回复 发表于 2014-7-31 17:39
喷漆不能当做基本绝缘。  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 14:41 | 显示全部楼层
ianyinzhenyu 发表于 2014-7-31 14:31
. D7 Z. \4 R/ Q$ e$ |( z从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?
. b6 b9 r* W5 _. i' n9 [" `9 c0 |
喷漆不能当做基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 17:39 | 显示全部楼层
ianyinzhenyu 发表于 2014-7-31 14:31
0 A5 C/ A2 B8 T; y! R# q: L- t5 T+ ?从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?
& M2 l7 ?+ R: m4 ?  l
此结构解决方法就是,在底部增加一层绝缘片或者青稞纸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 09:48 | 显示全部楼层
从图片看,虽然有一个地线标,但是根本没有接地,所以这个灯只能当II类处理。