[电源产品] 60950 中2.5章节 过流保护装置

[复制链接]
发表于 2014-7-30 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请大家帮忙:   标题中的过流保护装置  具体是些什么装置?% R0 I  S9 F  S# l" |" l
发表于 2014-7-30 15:59 | 显示全部楼层
大哥,2.5章节说的是受限制电源吧?

点评

是的,里面有提到“有过流保护装置和 无过流保护装置” 判定标准不一样,所以问一下到底哪种器件什么样的设计是有过流保护装置?  详情 回复 发表于 2014-8-5 13:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-5 13:44 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2014-7-30 15:59 1 `" U3 f: T' N- b" f+ Q6 G
大哥,2.5章节说的是受限制电源吧?
# D7 B; v" l  ?1 N; V. s2 \7 H
是的,里面有提到“有过流保护装置和 无过流保护装置”  判定标准不一样,所以问一下到底哪种器件什么样的设计是有过流保护装置?

点评

这里所谓的过流保护装置就是指保险丝,大电流会熔断的那种  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 15:45 | 显示全部楼层
xuccmm 发表于 2014-8-5 13:44 , j, G3 a' {8 s$ x
是的,里面有提到“有过流保护装置和 无过流保护装置”  判定标准不一样,所以问一下到底哪种器件什么样的 ...
$ T7 R1 `9 p+ z0 T& `2 Y
这里所谓的过流保护装置就是指保险丝,大电流会熔断的那种

点评

大哥,你这样说我就迷茫了。。我们一般都是用表格2B 来判断即“无过流保护装置电源限值” 来判断,但是一般的电源适配器产品都是有电流保险丝的啊????  详情 回复 发表于 2014-8-17 14:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-17 14:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuccmm 于 2014-8-17 15:09 编辑
) K# q9 n( A; O
热爱学习 发表于 2014-8-5 15:45
& f  L9 }! i6 n这里所谓的过流保护装置就是指保险丝,大电流会熔断的那种

  j. k2 h: Q5 U大哥,你这样说我就迷茫了。。我们一般都是用表格2B 来判断即“无过流保护装置电源限值” 来判断,但是一般的电源适配器产品都是初级有电流保险丝的啊????是指次级部分的fuse 吗?

点评

过流保护装置分两种,一种是可自动恢复式的,另一种是不可自动恢复式的(保险丝),可恢复的用表2B,不可恢复的用表2C判定  详情 回复 发表于 2014-8-18 08:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-18 08:51 | 显示全部楼层
xuccmm 发表于 2014-8-17 14:26 7 a9 W3 F" X9 v, O+ z1 B# C0 X
大哥,你这样说我就迷茫了。。我们一般都是用表格2B 来判断即“无过流保护装置电源限值” 来判断,但是一 ...
7 v% l2 O9 T# O" b
过流保护装置分两种,一种是可自动恢复式的,另一种是不可自动恢复式的(保险丝),可恢复的用表2B,不可恢复的用表2C判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-18 17:53 | 显示全部楼层
这个过流保护装置是指你输出端的,即保护装置动作后是不可复位的,比如保险丝。但是一般对于这样类似于熔断器之类的保护装置需要有认证,才会认为这个保护动作是可靠的,才允许使用2C表格去判断。否则只是认为是一个器件损毁,只能按照2B表格去判断。
3 ]8 b5 V: ~6 ]' U* W一般适配器都是IC保护。除非一些很劣质的电源,没有高低压保护也没有过流保护等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-18 18:28 | 显示全部楼层
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 04:10 , Processed in 0.058178 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表