Dear All,

! }. ^! c' X0 y! W5 {" V& n
開關電源安規問題:
1,初级分为三段:即保险管之前(包括保险管自身的安规距离)、保险管之后与整流桥之前、整流桥之后,請問這3段線路的安規間隙是否有不同的要求。
2,對於不符合爬電距離的PCB,除了點膠,開槽以外,請問還有其他措施嗎?
3,表一有什麼問題
表一
絕緣要求電氣間隙(mm)爬電距離(mm)
初級於不接地SELV加強絕緣4.25.2
初級於通訊端口加強絕緣4.25.2
初級於大地(PE)基本絕緣2.02.5
初级对不接地危险次级(大于60V)基本絕緣2.02.5
不接地危险次级(71V)於通訊端口附加絕緣0.81.3
通訊端口於大地(PE)基本絕緣2.02.5
不接地危險次級(71V)於大地基本絕緣0.81.3
P.S:初级电压上限假定为AC260V
% w% u. i$ n. Q& u* K

8 w% W" ^) N: E2 \$ X
望答復,祝好!
沙发
发表于 2014-6-4 10:40 | 只看该作者
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常) u3 W- B5 ?0 R! G
2.加挡板
+ Z4 P5 a% _0 B" |* F! W3.没看懂问什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:25 | 只看该作者
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40
; E$ f1 v, S. R1 J: c1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常/ m1 [! w4 d; ?- a0 h
2.加挡板
% V+ P; ~% x: d, c. L3.没看懂问什么 ...
3 z" G* S! E3 {" }/ E; {& u
就是關於電氣間隙和爬電距離的強求
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-6-4 17:05 | 只看该作者
1.要求不同
0 I  Q9 _1 q' F7 j5 H2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。
9 S- o7 ^0 a! [- K0 R3. 初级通过次级危险电压到通讯口2.0+0.8不符合加强绝缘要求。而且你附加绝缘0.8怎么得来的?不知道表格中爬电距离是否是按照初级电压上限AC260V来的?电气间隙和爬电距离都需要通过工作电压来查表得出。# ?8 H# f" i5 \+ R' c
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:48 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-6-4 17:05
; C  e' Q4 z! v( m6 r1.要求不同
% Y) {( D7 B& z, T8 ~" w2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。
3 p) G# j% g% s: V3. 初级通过次 ...

, \( R9 Y- W1 Y: }) |1,請問你們公司的要求是怎樣規定的
" y9 w' z* Y/ Y4 u7 [2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎
" v" q) \2 j6 l3,初級通過次級危險電壓到通訊口要求間隙多少呢?0.8是按照次級電壓71V是得出來的。假如我的電源輸入是90-260VAC,那麼我所取的上限是260V,這樣理解有問題嗎
2 n9 B' ]5 T8 f7 Y8 G8 H望答復,祝好!

点评

1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。 整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因  详情 回复 发表于 2014-6-5 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:49 | 只看该作者
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40 0 D9 R  O2 S( C9 z" p: s7 S2 l' ~8 Y
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常
' s- G- F1 @3 ?$ p9 R0 x2.加挡板
4 ?3 z' d* b0 M  ~3.没看懂问什么 ...

$ d" l8 |3 V; X0 F4 G初級電路考察保險絲之前的距離是怎樣規定的,望答復,祝好!

点评

Line to Neutral= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm Fuse pad 1 to pad 2= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm 以上是依據IEC 60950-1 (ed.2) am1 , Input rating =100-240Vac, 所以Working v  详情 回复 发表于 2014-6-6 17:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-6-5 08:24 | 只看该作者
我記得是2.5mm,不知道對不對...
* W! H- r+ a/ J/ J$ |9 o9 Z9 }+ U
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:29 | 只看该作者
沒有人回答,我自己頂一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-5 14:46 | 只看该作者
tangtaoyuan 发表于 2014-6-4 17:48 . }$ d4 ~* |, }* y4 R
1,請問你們公司的要求是怎樣規定的
) a- W. H, \  ?+ m: ]2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎, @4 W( X7 ~; @0 b% D) U
3,初級通過次級 ...
2 f1 ?, n" V9 y2 f, u' [
1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。
4 Z( K' H5 t8 s整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因为整流前后工作电压不一样,距离也不一样。; [- e1 J5 j  ?& j
2. 点胶存在气泡缝隙等问题,需要一系列测试评估点胶的可靠,如2.10.9的热循环,实际不考虑,只提供固定作用。
6 E& X: c) K1 |+ b, @3. 距离是根据实际测量的工作电压来查表的,不是输入电压。还有你的表格不仅绝缘要求有问题,你查表查的也有问题,0.8mm是怎么查出来的?
9 V# r& f0 Q0 j4 Y( q
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:41 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-6-5 14:46
# p) e: S- a8 B0 H& O6 G9 `1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构 ...

8 X& U$ u% v  q  l& E; k+ A1. L/N之间基本绝缘;
9 `5 x. H2 w% ]& k2. 保险丝之间基本绝缘;
( R6 w( f+ t  W4 v! J" w3. 保险丝之后变压器初级之前可以不用评估距离(即高壓之間僅符合功能絕緣即可);6 k. h8 T) X3 r& r! u2 B
4. 整流桥AC两端符合2.5mm(仅针对于日本PSE)
. Y0 z2 r; g( p& A% S$ l5. 对于PCB板之间的距离不够的话,除开槽点胶外,还可以加麦拉片,元器件包胶带/套管或者其他能增加距离的要求的方法都可以。7 ]% q0 {7 d+ e: A
問題如下:
% E; S: |( g- I2 e* m1,距離假如根據實際測量的工作電壓,那就很耗時間了,請問你們檢查安規間隙有量電壓嗎?
  V0 z3 c$ e: _2,請問您能提供一個模板回來嗎?安規間隙的模板. ^6 ]. p( n4 ^; J+ E4 q
3,次級71V對應的功能絕緣就是0.8(IEC60950-1),請問是否有問題。
  ~1 L! w9 t" G$ A/ W  D% H! L! q& a2 a' I" \6 s3 i
; P8 Q6 E4 Z9 F: ]  V3 u% J
望答復,祝好!

点评

1. 距离是通过工作电压查表来的,难道因为耗时间就可以随便蒙吗?要蒙也要等有经验才能蒙的准吧? 2. 自己去找报告看。 3. 提问前请自己去仔细看看标准,看看自己写的东西 前面表格明明写的附加绝缘,现在变成功  详情 回复 发表于 2014-6-6 09:43