查看: 1097|回复: 9

[标准学习] 求各位幫助 ,英文內容何意思 ?

[复制链接]
发表于 2014-5-22 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
I recently purchased an 8-kw portable generator.  I was extremely surprised to find that the manufacturer included an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord.  This creates serious problems.  We now have 125-V, 15-Amp outlets protected at 30-Amps.  Additionally, these cordsets are readily available and the use of such a cord completely negates the new GFCI requirements in 445.20.  Does UL list such a product?
发表于 2014-5-22 23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 01:59 编辑 - @4 }! c5 p8 V- S

( F3 P2 i" M1 t) h2 c6 x3 \
笔者内文意思大致如下:
"买了一部 8kW 发电机, 附带了一条伸延电线, 但这款电线违反了最新美国条例, 究竟这个产品是否有 UL 认证?"

- Q* V" i; Y0 Q( P9 C0 V3 z- s% t  Q5 e7 N+ X& y+ R( q
首先, 内文所指违反之条例是 NEC 445.20, NFPA 70 Section 445.20! 很不幸, 笔者所指的 NFPA 70 Section 445.20 2014 版之新增, 安规网内之 2011 版是没有的!
& a# i) \' e1 T3 `/ Y$ j
上网找了半天, 445.20内文如下:
/ r+ ?% H* ^5 H' s. M# V  B: n
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle, this requirement shall not apply.

" m4 @: _$ {& n% L/ Y* S' ^" [
由于笔者没有清楚说明是伸延电线什么不符合条例, 但本人估计是没有 GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
* |% l0 V6 s. A% w, x9 ^" B

. e6 S( E0 b% W0 {$ u# [
% N. w5 p( d$ |' @; W+ U
另有一个小插曲, 曾经有生产商上诉要把条文改成 :
7 k2 Z, _! T" A( D' b
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle or was manufactured or remanufactured prior to January 1, 2015, this requirement shall not apply.

- k7 \- x( l. [" p; X) ~; z  H
即在 Jan 01, 2015 前生产之发电机可以豁免, 但最终上诉驳回!

点评

讚啦!!  发表于 2014-5-23 08:55

评分

参与人数 2安规金币 +53 收起 理由
热爱学习 + 3 赞就一个字!
caballo3157 + 50 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 01:53 | 显示全部楼层
还有一个疑点, 条例中只是说发电机那些 Receptacle outlet 需要有 GFCI 保护功能, 没有指明伸延电线(extension cord)要有 GFCI.. c+ x- P0 D1 a) K5 x) {
假设发电机已经内置了 GFCI, 即使用了伸延线也自然有保护功能!
, s: h& ]7 D  A5 p
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 08:26 | 显示全部楼层
貌似客人最担心的是一个250V/30A 的code 要供4个125V/15A的输出。所以他在250V/30A的code那边加了一个125V/15A的保护。

点评

什么保护?  发表于 2014-5-23 18:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 08:42 | 显示全部楼层
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的。第二点就是你这样的线违反了GFCI要求

点评

其实这段我也有想过: "an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. " 笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 11:58 编辑
& p* K1 |$ [" Z, n/ C. z
麦子-tmac 发表于 2014-5-23 08:42 # B& F; s/ [' l- j# E" {9 M
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的 ...
. n( J' ~, P+ Y$ m, A5 H- w
其实这段我也有想过:
* j  O' y7 N. a1 x; p; b1 A"an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. "
0 s8 ]: F  b3 C! x6 V笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V 是什么意思呢? 8 [/ w' C+ j+ G. v6 R& h' }
发电机输出 250V? 如果这样, 伸延线后之插座怎可能变成 125V?* R$ D6 l+ ?$ s5 }( M/ B4 b
发电机输出 125V? 如果这样, 125x30 达不到 8KW?) ?! e5 ?2 Y, @

" p: P; p7 }) _7 r3 Y9 J如果这条电缐插头之所谓 250V 笔者是指那种 2 phase 4线 (NEMA 14-50 : L1, L2, N, GND) L1-N/L2-N各125V, 那便较为合理! 2 组 125V 各 30A, 输出是4组125V 各15A!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 17:00 | 显示全部楼层
產品圖片如附件 ,不明白為何不符合 ,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 17:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 18:19 编辑
6 ^8 e' Q2 i- }% w2 E) S% u/ [* [3 \& ^2 j& I- |$ @
图片中的插头看不清楚, 是否 NEMA L14-30P?
9 d3 v+ v* @  U" r3 I% ~
$ x; O8 Z% N. V  v

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 18:41 | 显示全部楼层
是的 , L14-30P) q# l/ Z0 X2 H0 E7 Z8 @
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 18:49 | 显示全部楼层
插頭電流 30A 是大於尾部 15A ,電壓 如125 V 等於 尾部的電壓 。怎麼就不符合了 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报