安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1092|回复: 9

[标准学习] 求各位幫助 ,英文內容何意思 ?

[复制链接]
发表于 2014-5-22 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
I recently purchased an 8-kw portable generator.  I was extremely surprised to find that the manufacturer included an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord.  This creates serious problems.  We now have 125-V, 15-Amp outlets protected at 30-Amps.  Additionally, these cordsets are readily available and the use of such a cord completely negates the new GFCI requirements in 445.20.  Does UL list such a product?
发表于 2014-5-22 23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 01:59 编辑 ' r$ g8 f. Z  S/ v( E* P

0 S* [' O5 i& |; ~% G; h+ n  c2 o/ P
笔者内文意思大致如下:
"买了一部 8kW 发电机, 附带了一条伸延电线, 但这款电线违反了最新美国条例, 究竟这个产品是否有 UL 认证?"
8 h8 ?7 {; K: X5 y, j0 u

1 o0 [% D" c( f4 Q
首先, 内文所指违反之条例是 NEC 445.20, NFPA 70 Section 445.20! 很不幸, 笔者所指的 NFPA 70 Section 445.20 2014 版之新增, 安规网内之 2011 版是没有的!

" ]# @0 G1 y8 T
上网找了半天, 445.20内文如下:

+ l7 a5 [2 p- }
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle, this requirement shall not apply.

& K* f9 ~6 v7 {* {  i" e
由于笔者没有清楚说明是伸延电线什么不符合条例, 但本人估计是没有 GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
' w0 e7 a: X) {2 C, R
* J# G, R% Z( p, t1 e

" B" X. c- P$ T( e" f! l5 {
另有一个小插曲, 曾经有生产商上诉要把条文改成 :
8 q/ X( \* X2 m+ V
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle or was manufactured or remanufactured prior to January 1, 2015, this requirement shall not apply.
  n4 S! r' a. |- P; c: |
即在 Jan 01, 2015 前生产之发电机可以豁免, 但最终上诉驳回!

点评

讚啦!!  发表于 2014-5-23 08:55

评分

参与人数 2安规金币 +53 收起 理由
热爱学习 + 3 赞就一个字!
caballo3157 + 50 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 01:53 | 显示全部楼层
还有一个疑点, 条例中只是说发电机那些 Receptacle outlet 需要有 GFCI 保护功能, 没有指明伸延电线(extension cord)要有 GFCI.
4 q1 O; O4 \3 f0 f) ]假设发电机已经内置了 GFCI, 即使用了伸延线也自然有保护功能!" I. B; h# G1 h# h# q- Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 08:26 | 显示全部楼层
貌似客人最担心的是一个250V/30A 的code 要供4个125V/15A的输出。所以他在250V/30A的code那边加了一个125V/15A的保护。

点评

什么保护?  发表于 2014-5-23 18:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 08:42 | 显示全部楼层
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的。第二点就是你这样的线违反了GFCI要求

点评

其实这段我也有想过: "an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. " 笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 11:58 编辑 ! Q% p8 O: G/ Z' L5 U
麦子-tmac 发表于 2014-5-23 08:42 ( C9 Q( {; d3 q) G
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的 ...

! e* l+ Z; W" K- |4 h# i, c9 J其实这段我也有想过:; i8 U; M2 |: N& y. G8 s0 @: d5 y
"an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. "
" y  i9 ~5 `( r' Z2 l" L  v- `笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V 是什么意思呢?
4 o' i  x) |" \! [2 P4 a发电机输出 250V? 如果这样, 伸延线后之插座怎可能变成 125V?' h" L3 C2 j$ Q  w+ ]9 Z
发电机输出 125V? 如果这样, 125x30 达不到 8KW?
4 E+ K0 `/ E9 n1 C* i- N
! y5 K1 ?/ |# u! R! |如果这条电缐插头之所谓 250V 笔者是指那种 2 phase 4线 (NEMA 14-50 : L1, L2, N, GND) L1-N/L2-N各125V, 那便较为合理! 2 组 125V 各 30A, 输出是4组125V 各15A!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 17:00 | 显示全部楼层
產品圖片如附件 ,不明白為何不符合 ,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 17:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 18:19 编辑 5 w- {1 L' x2 C/ G9 S) h

( {+ \7 ?7 Q, |3 y; n图片中的插头看不清楚, 是否 NEMA L14-30P?
: h" J8 N2 R$ F4 p2 p% e/ Q3 W, o3 y2 m9 j

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 18:41 | 显示全部楼层
是的 , L14-30P
( ?) O7 ?4 t3 o* q5 f
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 18:49 | 显示全部楼层
插頭電流 30A 是大於尾部 15A ,電壓 如125 V 等於 尾部的電壓 。怎麼就不符合了 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 02:54 , Processed in 0.079594 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表