安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 787|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[变压器互感器继电器] 讨论UL5085-2的感应耐压测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-8 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
      DIELECTRIC VOLTAGEWITHSTAND TEST - INDUCED POTENTIAL:: g6 E4 Z, d% X* n3 C2 ?# @
the AppliedPotential tests, the [primary] [secondary] winding of each transformer wassubjected to an alternating potential of twice the [primary] [secondary] voltagerating as tabulated below.  During thesetests, the [primary] [secondary]windings were open.  The frequency of theapplied voltage was 400 Hz and was maintained for a period of 18 s.
以上的测试方法,来自UL机构UL5085-2的test datasheet,但这个在UL5085-1/-2里没找到采用400HZ、18S的依据;
如果采用120HZ、60S是否可行?他们相乘的积也能满足UL5085-1里规定的7200C呀。
还有,只对初级或只对次级进行该项试验可以接受吗?欢迎大家发言,谢谢!!!
% {( R( {0 A7 Y6 I9 \3 r* H
沙发
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:46 | 只看该作者
这个问题讨论不够热啊,自己顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-7 22:46 , Processed in 0.123630 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表