[变压器互感器继电器] 讨论UL5085-2的感应耐压测试

[复制链接]
发表于 2014-5-8 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
      DIELECTRIC VOLTAGEWITHSTAND TEST - INDUCED POTENTIAL:, d! S" _) E! n; F( t) V
the AppliedPotential tests, the [primary] [secondary] winding of each transformer wassubjected to an alternating potential of twice the [primary] [secondary] voltagerating as tabulated below.  During thesetests, the [primary] [secondary]windings were open.  The frequency of theapplied voltage was 400 Hz and was maintained for a period of 18 s.
以上的测试方法,来自UL机构UL5085-2的test datasheet,但这个在UL5085-1/-2里没找到采用400HZ、18S的依据;
如果采用120HZ、60S是否可行?他们相乘的积也能满足UL5085-1里规定的7200C呀。
还有,只对初级或只对次级进行该项试验可以接受吗?欢迎大家发言,谢谢!!!
7 d* g; x/ s9 L
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:46 | 显示全部楼层
这个问题讨论不够热啊,自己顶一下。