[美洲灯具] 请教美规UL中OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?各自的用途是?

[复制链接]
发表于 2014-4-30 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
美规UL中OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?各自的用途是?
" h6 ^( D( f* b; t1 V1)OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?是否有严格的区别?0 L) n* l: R) X+ w
2)OUTLET BOXES用在什么地方?如何安装的?用途是什么?内部是否可以放置驱动或变压器之类电器件?
( d/ a+ a8 I3 [8 B0 |3)JUNCTION BOX用在什么地方?如何安装的?用途是什么?内部是否可以放置驱动或变压器之类电器件?5 ?  V" Z, X$ @, L& E
4)以下图片是属于哪种?
# w* j9 t! G4 v望有朋友能解答,感谢!
, f. ^# _  k3 d7 Q! ^+ f/ g
  h7 ]% \( V% z' b( E

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-5-4 15:21 | 显示全部楼层
图片应该是OUTLET BOXES,出线盒,吸顶灯直接安装在上面,JUNCTION BOX,嵌入式灯具接线盒,中间要过through wiring,提供灯具输入端供电,需要根据线的根数算出盒子的最小体积,里面可以放电源,以前公司有很多这种结构通过了UL认证,好久没做美规了,回答的不专业,希望对你有帮助。

点评

through wiring 是说Condiut吗?  详情 回复 发表于 2014-5-5 08:57

评分

参与人数 2安规金币 +22 收起 理由
乡下佬 + 2 感谢朋友
jsspace + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 18:50 | 显示全部楼层
好久么有做,楼上的是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 08:57 | 显示全部楼层
jayjie729 发表于 2014-5-4 15:21
$ c) @( e/ {- m8 @. o" O图片应该是OUTLET BOXES,出线盒,吸顶灯直接安装在上面,JUNCTION BOX,嵌入式灯具接线盒,中间要过throug ...

) P, d: j; [. B( w# W) G$ k6 V2 }through wiring 是说Condiut吗?

点评

through wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。 conduit是线管,是用来保护线材的。  详情 回复 发表于 2014-5-5 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 09:35 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2014-5-5 08:57 1 ^3 W$ a* c0 z: x8 \! e
through wiring 是说Condiut吗?
4 q5 [) q$ D: m* v% a) n$ v' d
through wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。9 A6 K  y! h: T- E; j3 n' m+ I; }
conduit是线管,是用来保护线材的。 + C3 W) R1 d! H% b$ ]3 d

点评

明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。  详情 回复 发表于 2014-5-5 10:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 10:10 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-5-5 09:35
& E. ^) K" i, e, Bthrough wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。
) ^5 V8 T6 T8 R( a( o conduit是线管, ...
; x) V' o3 s; B) Z. P0 c7 T( q
明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。

点评

哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。  详情 回复 发表于 2014-5-5 10:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 10:23 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2014-5-5 10:10 : y7 p# b5 _* ^: m
明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。
9 R5 r( H/ V+ f; T1 F. i. U
哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。

点评

参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature  详情 回复 发表于 2014-5-5 11:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 11:43 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-5-5 10:23 , o# C" Q4 z: T2 e% M
哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。
* ]4 P- F9 V8 T: C) w( e& B2 f
参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 14:49 | 显示全部楼层
抱歉,表达的有点不好,其实我想说JUNCTION BOX里面要通过过路线,然后还有提供灯具输入端的电源线在里面,不是说过路线提供输入供电。过路线在测试是只承载16A电流,发热不超过90度即可。conduit一般是蛇管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 15:04 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2014-5-5 11:43 - `6 _5 q% i9 u6 t4 g! W
参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature

; q- v: i$ N% x" r1 V junction box 请见11.3