安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 万里无云
打印 上一主题 下一主题

[其它标准产品] 关于Ⅱ类器具使用假接地的三插插头问题

  [复制链接]
11#
发表于 2014-4-29 20:22 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
IEC60335-1 (GB 4706.1)27.1有:
% b% Q. u: Q6 z; s2 Z9 oClass 0 appliances, class II appliances and class III appliances shall have no provision for earthing.
, A0 ^7 c( }: j. h9 d* C+ }0类 、I 类和m类器具,不应有接地措施。
5 M% L8 y! I, Z  R3 o& H7 Q1 _' [# z) p! j
但如何定义“接地措施”?如果单纯的三插不能算做接地措施,当用无妨。) ^7 t1 w. Y' w
但有些II类器具,不仅用三插,还却有“地线”与器具内部某处相连,这允许否?甚至确实带有功能接地的,是否允许?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-4-29 22:37 | 只看该作者
回答:允许!
8 x4 \% G" M7 ^6 T/ V+ C+ i原因:新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。
1 m9 j& t, ~, DPS:至于无任何接地用三插的二类器具,我触电保护满足二类器具且无接地端子来提供接地措施,抽查敢判你不合格?

点评

“新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。” 能否具体说明新IEC60335 在哪里明确说明二类器具容许功能接地? 谢谢!  详情 回复 发表于 2014-4-30 08:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-4-30 00:10 | 只看该作者
:@:@:@:@:@
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-4-30 08:45 | 只看该作者
ag028 发表于 2014-4-29 22:37
% b4 Q+ H+ H" S5 ^0 w7 n/ x回答:允许!' s8 E" p) N) a9 p" j
原因:新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。( \, T( H# \: W6 o+ K3 j
PS:至于无任何接地用三插的二类器具,我 ...

: G" }9 f) {1 f( {( A& u1 V/ ~  z“新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。”
6 |; R4 Y* [! a$ N; _
* I1 M- p# G' K' m2 {# H能否具体说明新IEC60335 在哪里明确说明二类器具容许功能接地?
+ Y7 t5 Q+ ~4 c: k$ J) C谢谢!

点评

IEC 60335 ED5.1中的改动,允许II类器具功能接地: 删除了3.3.10II类器具定义中的注3: NOTE 3 If an appliance with double insulation or reinforced insulation throughout has provision for earthing, it is  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-4-30 08:50 | 只看该作者
属于II类设备I类结构

点评

II类器具是没有I类结构的吧?“I类器具的II类结构”成立  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2014-4-30 10:19 | 只看该作者
英國法規(BS 1363)規定牆上插座的端子(L&N)一定要提供Shutter(端子保護罩)以避免觸電的危險, Shutter的設計讓它必須由(接地)端子觸動後才會打開.  對於二類產品來說, 這個(接地)端子只是用來觸動Shutter, 所以做成塑膠的就好了.

点评

给楼主赞一个!  详情 回复 发表于 2014-5-20 11:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-4-30 11:12 | 只看该作者
caballo3157 发表于 2014-4-30 08:45
. a( a' S" c/ b- u“新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。”& ]0 v2 J# D! j: J1 R) A$ z' R
6 [8 U1 j1 L; Z
能否具体说明新IEC60335 在哪里明确说明二类器具容许 ...

" |, \6 Z2 U/ uIEC 60335 ED5.1中的改动,允许II类器具功能接地:" n* c0 c' p* G1 v; n
删除了3.3.10II类器具定义中的注3:
0 l) X8 B  l! w) Z( S% B/ q" jNOTE 3 If an appliance with double insulation or reinforced insulation throughout has provision for earthing, it is considered to be a class I appliance or a class 0I appliance.

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 谢谢回答!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2014-4-30 11:13 | 只看该作者
sherryxj 发表于 2014-4-30 08:50
) [; a! K6 t  i( S5 [' Q9 l属于II类设备I类结构

! A) P' k& x: H1 MII类器具是没有I类结构的吧?“I类器具的II类结构”成立

点评

是滴, 我写反了  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2014-4-30 11:29 | 只看该作者
repus60 发表于 2014-4-30 11:13
) y" G8 d: \" W$ B! P! c$ D3 KII类器具是没有I类结构的吧?“I类器具的II类结构”成立
" Q3 U( z) [, y, d0 M- z
是滴, 我写反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2014-5-2 21:08 | 只看该作者
如果你的器具本身就是二类器具的话,是可以这样用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-7 18:16 , Processed in 0.453037 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表