发表于 2014-4-1 09:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
Nezof 发表于 2014-3-29 10:03 + S. W& q- }7 o5 ]# S; s
那你必须三层胶带了,想办法把变压器的结构再改改呗

& H: E) h6 H" S但是次级跟铁芯已经有4mm的距离了,这个4mm的距离是否可以看成基本绝缘? 如果可以的看成基本绝缘,那么铁芯包两层是否可以?! t% y1 S2 @7 o
这个问题我之前已经跟某机构讨论过了,他们的答复是此情况铁芯还是要包三层。 但是这个毕竟是他一家之言,所以想听听你的意见。

点评

这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:31 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:27 3 p' D' |  m; G+ H% I7 D, [/ i
但是次级跟铁芯已经有4mm的距离了,这个4mm的距离是否可以看成基本绝缘? 如果可以的看成基本绝缘,那么铁 ...
; ^" C, K9 H3 I+ u
这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了

点评

请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘胶带的效果相当是1.0mm的固体绝缘。 所以,很明显,三层绝缘胶带可以当成加强绝缘,并非你说的补充绝缘。  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:36 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 09:31
  N8 u( x, j  c; a0 X- J这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了

  ]0 n) C  ?  J0 D; E( T5 O1 I8 ?* _请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘胶带的效果相当是1.0mm的固体绝缘。* Z3 s7 a) b: |/ K- j" Y5 P
所以,很明显,三层绝缘胶带可以当成加强绝缘,并非你说的补充绝缘。

点评

注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带 现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:44 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:36 " P1 ~* `. o0 O5 b7 W/ z
请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘 ...
! e+ J4 @4 F8 F$ S; J7 y
注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带4 F8 \: g# Q( l; @9 @
8 F: Z5 a- Y8 _% C$ d: Z/ M4 E
现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)

点评

那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 09:49 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 09:44 ; o7 J- w2 M- d; q; A. c
注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带8 t& T2 k' c7 I& f

+ A) {+ O+ S- v/ }3 C8 t现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)
0 j- V/ L- W6 _& D+ G8 `
那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?

点评

这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。 据说在61558里的某个地方有过,然后就是那个标准太长,我没去细查。 你可以去去问问熟悉61558的  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:01 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 09:49 # m9 R1 W7 j& ~, b4 i
那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?

6 B! J6 g. R$ f, }这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。0 B3 l0 a: l4 [1 \  g6 A

/ p1 r: M3 u  |+ i* M" |; @据说在61558里的某个地方有过,然后就是那个标准太长,我没去细查。
2 {: B# s' x) f& I" X3 w, r! t
! F/ l. A& |8 N你可以去去问问熟悉61558的

点评

机构的解释如下: 因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需要提供一个单独的加强绝缘的办法,要么将距离增加到6mm,要么三层绝缘胶带。  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:08 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-4-1 10:01 1 E, B( r8 }4 S) k# y* J
这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。
, y) C9 O: u; p& S# L- b
  B3 f; D# I5 d& y' O7 X据说在61558里的 ...

5 b3 G  u6 R8 x机构的解释如下:
  r3 M" V5 G8 @6 E# n+ @* Y' {因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需要提供一个单独的加强绝缘的办法,要么将距离增加到6mm,要么三层绝缘胶带。

点评

我也是这种解释  详情 回复 发表于 2014-4-1 10:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-1 10:16 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-4-1 10:08 : n5 \+ \4 @' d0 `7 x
机构的解释如下:
0 Y+ S& w3 c4 G0 D因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需 ...

  Q8 [4 C  D: @$ [* H1 ]2 M我也是这种解释
回复 支持 反对