-marking of terminals exclusively for the neutralconductor (N)这个是什么意思,单相器具怎么判
. O8 m/ G; x" s! W( A8 N- p* @
发表于 2014-3-21 15:51 | 显示全部楼层
有端子就P,没端子就N啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 00:43 | 显示全部楼层
专门连接中线的接线端子, 要有"N"字作标识; R# e) Y3 o8 h) {* k  r# R
" X- e4 x& O/ I3 A/ f5 _, \  n
个人看法, 如果是单相, 而且L/N可以互调的情况下, 可以不加"N"字
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 15:59 | 显示全部楼层
《GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语》 中有关于中性导体的解释如下:
5 E" E% P% m# A/ Q% C中性导体 neutral conductor7 K. K# n$ \  e5 v* G/ c
a)连接到多相元件中性点的多相线路的导体" }' i, C- {3 [9 ]7 }& s) U
b)电气上与中性点连接并能用于配电的导体
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 15:06 | 显示全部楼层
目前还没看到哪里有文件规定。。
/ U  J+ D2 X* l9 B$ A  N, t  f) u/ k但看IEC标准,只有多相的情况,才会出现中线neutral这个词