[电源产品] 初次级双重绝缘的问题

  [复制链接]
发表于 2014-2-25 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
: z  [) p6 U% ?8 m( y+ t$ F% s
IEC 60950的标准
$ P1 k- U2 r$ U$ G) E6 V# C电感是初级电路,线为次级的风扇线(初次级之间要求加强绝缘)线在10N的力的作用下可以碰到电感,现有个问题,除了在电感上包两层胶纸外,能不能通过把风扇线撑高离电感3MM,来达到符合标准要求(基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求" b' P+ O/ B! i  Y+ t- ~
1。撑高离电感的距离为3MM(附加绝缘要求是2。6MM)
- c7 f6 a* A( B' ~5 s* H2。风扇的线为1007的线,可当做基本绝缘来用; I7 S; t0 n& G2 B. {
3。初次级要求的距离为5。2MM。1 z1 x" l3 D" X( ^

. e& N, P/ ]: C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

樓主問題敘述蠻詳盡的...  发表于 2014-5-27 06:15

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 鼓励案例交流

查看全部评分

发表于 2014-2-25 20:42 | 显示全部楼层
撑高没用,没有可靠固定。那个热缩套管能不能弄长一点,把通过初级这一段线包裹起来。

点评

還有更好的意見嗎?  发表于 2014-5-27 06:16
沒錯!熱縮用長一點...  发表于 2014-4-15 08:29

评分

参与人数 2安规金币 +24 收起 理由
caballo3157 + 20 积极讨论
329485466 + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 22:16 | 显示全部楼层
套管加长或固定线让推不动、电感上贴胶带(不推荐,影响散热)、电感换三重绝缘线(成本高),加挡板(貌似没地方加)

点评

瞭解...  发表于 2014-5-27 06:16
我就是想了解下“基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求”我知道撑高要固定好,但就是了解一下这种更改方法合不合标准或安规的要求。  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:43

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 积极讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 08:07 | 显示全部楼层
学习了!
5 K. a4 L# }5 u: N, K, G2 V还没弄个这样的结构产品!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 08:36 | 显示全部楼层
貌似右方已经加了一层绝缘纸,把风扇线放在绝缘纸后面就满足要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 08:43 | 显示全部楼层
329485466 发表于 2014-2-25 22:16
5 @5 j5 w! @2 B3 Z套管加长或固定线让推不动、电感上贴胶带(不推荐,影响散热)、电感换三重绝缘线(成本高),加挡板(貌似 ...
9 m2 G5 N, u- ?4 u
我就是想了解下“基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求”我知道撑高要固定好,但就是了解一下这种更改方法合不合标准或安规的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 08:45 | 显示全部楼层
我就是想了解下“基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求”我知道撑高要固定好,但就是了解一下这种更改方法合不合标准或安规的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 08:47 | 显示全部楼层
其实应该重点讨论下附加绝缘能否只用空间距离来衡量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 10:07 | 显示全部楼层
嗯,就是这意思。能不能?合不合标准和安规的要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 14:27 | 显示全部楼层
没人回答?
回复 支持 反对