安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有-1天23小时9分0秒
自2007年5月10日,安规网已运行 6539天
2025年4月4日 星期五 上午 0 点 50 分 59 秒
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 720|回复: 4

[IEC标准产品] 如果连接水源的产品的水道元件漏电,会有什么结果?

[复制链接]
发表于 2014-2-20 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 okjun 于 2014-2-20 17:22 编辑
. U1 }. F8 p2 i7 q0 N- q& N9 t% }$ g' A" @/ p
如果连接水源的产品的水道元件漏电,会有什么不安全的结果?
/ ]' m6 a* _: ~. g9 U9 Q% w- m- Q比如II类结构的水泵、电磁阀等漏电,电通过水到了自来水管道,会有什么结果?1 y2 a0 @6 R6 `4 O  m1 L( I
就算是I类的热水器,市场上也会出现接地不良而漏电的情况,同样电会通过水到了自来水管道。- v! [; p/ ~% z/ d- v2 E7 {
粗一想结果很严重,因为水管是相连的,理论上小至整栋楼,大至整个片区的自来水都带电。但实际上这方面的事故却几乎没有,请问是什么原因?6 a( F8 h5 @4 C& P- L9 ]7 Y' m
9 D2 O- |* f6 Z2 ^  S
发表于 2014-2-20 17:47 | 显示全部楼层
这样的事故一定有,只是你我不知道而已;7 Z3 B0 t) F% |# Q
另外,水也是有电阻率的,经过一定长的通道,电阻就可以隔离这个电压了,防电墙就是这个原理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 18:21 | 显示全部楼层
看到有新闻有些旧的小区水体带电,用测电笔量居然能点亮?
& e6 U9 l+ D8 [& }' W1 g! _2 s3 u: f; p& m/ l5 v% D1 `
还看到新闻,足浴盆漏电,用测电笔量居然也能点亮,真吓人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 22:00 | 显示全部楼层
恭喜,能这样思考,你已夸进专家行列中了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-21 15:05 | 显示全部楼层
我在网上查了一下,自来水带电的事故是有的,但一般不会造成人身伤害。, A! I9 N4 e2 g8 H! r
原因应该是像 马蹄 说的,水有一定的电阻率,跟过一段距离后电阻就比较大了,这时候能感觉到触电感,但伤害力不大。  y: k9 Q: r5 D
如果漏出的电比较多,在多数情况下,漏电保护开关会被触发,所以用户也能及时发现产品出现了漏电的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 08:50 , Processed in 0.095089 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表