[美洲灯具] 为什么线槽(raceway)不适用于电源线呢?

[复制链接]
发表于 2013-11-12 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
为什么线槽(raceway)不适用于电源线呢?
4 p/ \  ^" O: \/ Y0 n见以下UL1598 第5.20.1章节:the requirement of 5.20 apply to surface mounted or recessed luminaires intended serve as a raceway for conductor of circuit other than the conductors of the branch-circuit supplying the luminaire# g  }' w8 ?- [$ ]( p% I

  ~/ Y, {7 X- Q, q# D0 ~4 |" I给出合理回复的20金币,欢迎大家发言。
, `& V) |8 f0 F
发表于 2013-11-12 11:30 | 显示全部楼层

( Z$ y% A  |# h. E( r  {0 X3 pThis clause means: if  the wire in a luminaire is not sever  for the supply connect of the lumiaire, then the luminaire is a raceway.

点评

luminaire 是racyway? 这个难以理解啊  详情 回复 发表于 2013-11-12 11:44

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsspace + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-12 11:44 | 显示全部楼层
robin_he 发表于 2013-11-12 11:30
$ i$ ^; L$ ]$ p4 }& lThis clause means: if  the wire in a luminaire is not sever  for the supply connect of the lumiair ...
+ n  U% S' b6 h" X$ k/ D7 ~( s
luminaire 是racyway? 这个难以理解啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-12 11:44 | 显示全部楼层
這是傳說中的土豪嗎?

点评

獎勵大手筆  详情 回复 发表于 2013-11-12 11:48
不明白你要表达的意思啊  发表于 2013-11-12 11:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-12 11:48 | 显示全部楼层
huangtao0307 发表于 2013-11-12 11:44 7 Q. o& n  ^9 J7 E1 G1 G5 H
這是傳說中的土豪嗎?
  B+ c4 [+ M% z4 f, m
獎勵大手筆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-12 14:51 | 显示全部楼层
很久没有温习过UL1598了,我觉得是这样子:1 电源线是双重绝缘有挠度可以弯曲 2 电缆在配线时一定要走线槽,避免外部机械应力损伤(NFPA 70);
5 Q: I( L3 n2 ~1 `  Y我们设计的产品也是这样,如果UL 1015的线材用作AC输入线,一定开辟额外的走线隔间(compartment)
8 v+ V2 G3 K: o8 J欢迎小拍,工业化任重道远,做颗小螺丝钉也需要兢兢业业!

点评

你这个说法我不敢肯定是完全正确的,但我觉得是合理的,今天的最后30个金币全给你了。  详情 回复 发表于 2013-11-12 15:10

评分

参与人数 1安规金币 +30 收起 理由
jsspace + 30 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-12 15:10 | 显示全部楼层
包子 发表于 2013-11-12 14:51 1 z8 I7 v! e6 J) H3 U& S
很久没有温习过UL1598了,我觉得是这样子:1 电源线是双重绝缘有挠度可以弯曲 2 电缆在配线时一定要走线槽, ...
7 {% F* k* v' o1 e1 I/ f# l6 L, w: [
你这个说法我不敢肯定是完全正确的,但我觉得是合理的,今天的最后30个金币全给你了。