发表于 2013-11-7 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教固定式灯具内部线线径有要求吗,好像1598只提到外部线的要求,具体在哪一章节里呢?
# V1 Y2 u& w6 O) U: n  S  l
沙发
发表于 2013-11-7 17:36 | 只看该作者
至少18AWG,请查看第6.9章节6 s) G7 A& h6 k0 `5 u
如果满足6.9.3, 或者6.9.4线径可减少

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
hanterzhu + 2 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:49 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-11-7 17:36
* ^( D: W# H7 u. D至少18AWG,请查看第6.9章节
* }. @2 Z6 K* P. i* w# N& ~; |2 F如果满足6.9.3, 或者6.9.4线径可减少
- A. x7 ?- m2 O3 [2 H* E
那UL153里面是不是任何线径都可以呢,我看到这样一条:
- Z9 f4 q5 W7 R; vA conductor of a wire or cord shall be minimum 18 AWG (0.82 mm2) except where a smaller size
" M& {4 t  m8 m- gis permitted in (a) – (d) below:* E# e' t! Z5 ?. F% ?
a) Internal wiring is permitted to be of any size provided it is adequately protected against8 S9 J3 r( H; ]" Y, [4 @4 r
overload or abnormal conditions by internal fusing and protected against mechanical damage by# Z9 {& C  u/ c  I/ R* ?& X
the enclosure, barriers, or routing.
2 g* o- Y7 b+ Wb) A conductor in a Class 2 circuit shall be minimum 24 AWG (0.21 mm2).' Z/ x3 B; R8 s! Y
c) A permanently attached, completely enclosed, and maximum 6-inch (152-mm) long lead wire
# h2 `- c7 D$ l2 afor a clock motor or transformer shall be minimum 24 AWG (0.21 mm2), provided that stalling of5 ^  ]  w8 R( P' a8 A
the clock motor or any abnormal or overload on the transformer secondary does not result in a5 Q& N$ C/ w7 m! [+ n
risk of fire." \+ f3 w8 G% C( z
d) Conductors for a series or series/parallel string of non-replaceable lights located within a% h4 Z: M. ]# t- r
rigid housing which prevents moving or flexing of the conductors are permitted to be of any% m4 d0 }- Z/ G8 w8 q' y8 V
size, provided that the portable luminaire complies with the Conductor Short Circuit and) m" W' a, i  X1 N
Abnormal Operation Test, Section 131A.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:55 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-11-7 17:36 ) x- y$ v; }5 e
至少18AWG,请查看第6.9章节
# ?. C- s. K+ a" j# E如果满足6.9.3, 或者6.9.4线径可减少
0 z" }  L, c# v8 \$ |" h
另外6.9.3和6.9.4说的是要同时满足a,b,c三点是吗?

点评

6.9.3 ,6.9.4 都是 abc三个需要同时满足  详情 回复 发表于 2013-11-8 08:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-8 08:19 | 只看该作者
hanterzhu 发表于 2013-11-7 17:55 $ a" N1 L9 v1 g9 ~
另外6.9.3和6.9.4说的是要同时满足a,b,c三点是吗?

/ b. p' [9 j! }% l1 e' F6.9.3 ,6.9.4 都是 abc三个需要同时满足
! `9 k* {: n# x: d. E7 p" P